来源:网络 侵权请联系删除 大家好,我们的名字叫“桥架”,来自材料家族,是智能化王国的常客。很高兴为大家介绍我的朋友们。 1、我们的分类 按材质分类,我们一般可分为四类。分别是 普通钢制桥架、 铝合金桥架、
来源:网络
侵权请联系删除
大家好,我们的名字叫“桥架”,来自材料家族,是智能化王国的常客。很高兴为大家介绍我的朋友们。
按材质分类,我们一般可分为四类。分别是
普通钢制桥架、
铝合金桥架、
玻璃钢桥架
不锈钢桥架。
按外观分类,我们一般可分为三类。
槽式桥架、
梯式桥架、
网格式桥架。
槽式桥架中,最常用的是普通钢制槽式桥架。普通钢制桥架按根据制作工艺,又可分为,热镀锌桥架、喷塑桥架、热浸镀锌桥架。
2、 我们的构成
槽式桥架由槽体、桥架盖板、桥架连接件构成。梯式桥架由桥架本体本体和连接件构成。
根据国标规范,槽式桥架盖板的厚度可以比槽体低一个标准。
3、 我们的搭档
我们的配件包括各种弯头(如三通、四通、弯通等)、伸缩节、连接片、跨接接地线等。
弯头
1) 、水平三通
水平三通用于桥架“
T ”字接头,并且是在同一水平面上。
2 、)水平四通
3 、)水平弯通
水平弯通用在某一段桥架末端,形状成“
L ”型位置处桥架的连接。
4 、)终端封头
5 、)其他弯头
除以上介绍之外,还有很多种类的弯头。可以说,没有厂家做不到,只有你想不到。各种场景的弯头,厂家都可以定制。
当然,结合到现场实际情况,其他弯头需求的数量一般不会太多。所以实际情况是,这些弯头一般都是请比较有经验的安装师傅,在现场进行制作。
伸缩节
伸缩节用于在某一方向上,桥架长度过长,为了防止热胀冷缩而设立的。伸缩节可以实现桥架在该位置可以适当滑动。
按照规范,当桥架直线段长度超过
30 米时,应设置伸缩节。当桥架跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。
跨接接地线
桥架跨接接地线,安装在每两段桥架连接处。一般只在一侧安装接地线,另外一侧不用安装。跨接接地线,一般有两种形式,一种是扁平状裸铜线,一种是黄绿色
BVR 接地线。
4、 我们的规格
槽式桥架和梯式桥架常用桥架尺寸有 100*100 、 200*100 、 300*100 、 400*100 几种尺寸。
其中最常用的是 200*100 这种规格的桥架。宽度为 100 的槽式桥架,型号表述为 100*100*1.0 ;宽度为 200 、 300 的槽式桥架型号表述为 200*100*1.2 、 300*100*1.2 ;宽度为 400 的槽式桥架表述为 400*100*1.5 。
根据国标规范,桥架盖板的板材厚度可以比桥架本体低一个标准。 100*100 的桥架,盖板一般选用厚度为 0.8 的板材; 200*100 、 300*100 的桥架,盖板可以选用厚度 1.0 的板材; 400*100 的桥架盖板可以选用厚度为 1.2 的板材。
5、 我们的出席的场景
1 、)室外露天场景
室外露天环境,一般选用热浸镀锌槽式桥架。热浸镀锌桥架防腐蚀能力较强。
为什么在室外露天环境下,会选用热浸镀锌桥架而不是热镀锌桥架。那么我们来了解一下热镀锌和热浸镀锌的区别。
热镀锌后的材料表面较为光滑,热浸镀锌后的材料表面一般不平整,比较“丑”,坑坑洼洼。
热镀锌材质和热浸镀锌材质外观差异比较大,主要是生产工艺造成的。
热镀锌板的生产工序主要包括:原板准备→镀前处理→热浸镀→镀后处理→成品检验等。按照习惯往往根据镀前处理方法的 基本上镀锌的五金件只要不接触水分都可以保持 5~7 年左右的时间不生锈,当然如果是盐水试验的话就过不了 4 小时。
热浸锌就是用锌锡溶液将五金件包覆起来,较传统镀锌防锈时间约五倍,一般的室外建设都是采用热浸锌的方式,盐水试验大概可以做到 36 小时。
2 、)室内酸碱环境
在储存有酸性、碱性,具有腐蚀性的环境下,可以选用玻璃钢槽式桥架。
玻璃钢玻璃钢桥架桥架是将玻璃纤维和树脂放在模具中,在一定压力和温度下固化成型。因此玻璃钢桥架具有优越的防腐性能,同时能够阻燃。
3 、)核心机房
在 IT 机房内,弱电线缆经常会有上进线的情况。在这种情况下,为了方便进线。一般会选用梯式桥架或网格式桥架。
4 、)室内洁净环境
在对洁净度要求较高的制药厂、半导体工厂洁净室内。对桥架的材质也是有要求的。优先会选用铝合金桥架。
5 、)室内普通环境
6、 我们的合作伙伴
1 、)丝杆
智能化项目中,最常用的是 8# 和 10# 丝杆。 8# 丝杆,丝杆横截面的直径是 8mm ; 10# 丝杆,丝杆横截面直径是 10mm 。
丝杆有冷镀锌和热镀锌之分,一般都会选用热镀锌丝杆。丝杆的标准长度一般是 3 米每条。
2 、)角钢
角钢的型号很多。智能化项目中最常用的是
4# 角钢。一般选用
4# 角钢中
40*40*4 这个型号。在室内常规环境下,材质选用热镀锌角钢;在室外环境下,材质选用热浸镀锌角钢。
3 、 )C 型钢
在智能化工程中,最常用的是 40*40*2.0 型号的 C 型钢。
4 、其他配件
7、我们的 安装
预制支吊架
在安装我们之前,需要根据设计方案,结合现场实际情况进行施工方案深化。确定桥架安装标高,以及支吊架安装方式。
1 、)吊装
通过丝杆在天花上吊装。这种情况是最常见的桥架吊装方式。这种安装方式我们用到配套采购有碰撞螺栓、接头螺母、螺母、丝杆、
C 型钢(角钢)。
在安装之前,需要先核实桥架安装的路由,以及桥架的标高。确定了安装标高后,我们需要测算出从天花板往下的高度。按照这个高度,我们提前预制出丝杆的长度。
悬吊在两条丝杆上的
C 型钢(角钢),我们称之为横担。用于托住桥架。横担也是需要提前预制的。横担的长度,一般比桥架的宽度多
150mm 即可。比如桥架的宽度是
200mm ,那么横担的长度为
350mm 为宜。横担两端与丝杆连接部位,需要损耗
50mm ;桥架放置在横担上,两条丝杆之间,需要预留至少
50mm 的操作空间。
按照规范,支架之间的安装距离范围为
1.5 米至
3.0 米。智能化工程支架安装距离一般设定为
1.5 米。因为桥架的段长一般为两米,也可以定制段长为
3 米的桥架。段长一般根据现场环境和施工方便程度而定。
按照规范,桥架分支处或端部
300mm-500mm 处应安装固定支架。固定支架可用C型钢或角钢制作。C型钢可通过L连接片,用螺栓连接。角钢则需要焊接。角钢焊接成“门子架”,焊接处也需要进行防锈处理。
2 、)靠墙安装
靠墙安装有两种方式,一种为靠墙水平安装,一种为靠墙垂直安装。
靠墙水平安装,需要预制三角支撑支架。确定桥架安装标高后,先安装支架,再把桥架固定在支架上即可。支架间隔距离也是
1.5 米。
靠墙锤子安装,桥架支架一般选用
C 型钢。先把预支好的支架固定在墙上,再把桥架固定在支架上即可。靠墙垂直安装的支架长度与桥架宽度等宽即可,安装完成后可隐蔽支架,更为美观。
3 、)地面安装
当桥架安装在高架地面下方或者屋面的时候。一般也是通过
C 型钢固定在地面上。
桥架接地
按照规范,桥架全长不大于
30 米时,不应少于两处保护接地;全长大于
30 米时,每隔
20-30 米,应增设一个接地连接点;起始端和终点端均应接地。
非镀锌桥架本体之间连接板的两端应采用截面不小于
4 平方毫米;镀锌桥架可不连接跨接线,但连接板分别与桥架本体固定的螺栓不少于两个,并且有止滑螺母或防松垫圈。
当桥架表面有绝缘涂层时,应将接地点处的绝缘涂层清理干净,确保接地有效。
桥架封堵
当桥架穿越防火墙或者楼板的时候,需要进行防火封堵。
......................
相
关规
范........................................
《钢制电缆桥架工程技术规范
T/CECS31-2017 》
《电控配电用电缆桥架
JBT102162013 》
《建筑电气工程施工质量验收规范
GB 5023-2015 》
《电缆桥架安装
( 图集
) 建质【
2004 】
28 号》
来源:网络