知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。 2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和: 1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉; 2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供
知识点:冷却水泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。
2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和:
1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉;
2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3
3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供
4) 吸入管道和压出管道阻力(包括控制阀、除污器等局部阻力);
5) 附加以上各项总和的5%?10%。
3冷却水泵的选型和承压等,与5. 9. 4条规定的空调水循环泵的设计要求相同。
表6.6.3冷却塔布水管所需自由水头
冷却塔类型 |
配置旋转布水器的逆流式冷却塔 |
喷射式冷却塔 |
横流式冷却塔 |
布水管处所需自由水头(MPa) |
0.1 |
0.1~0.2 |
≤0.05 |
推荐资料:
某项目循环冷却水系统循环水泵安装大样图
https://ziliao.co188.com/d62324706.html
某地新增炉供应冷却水泵房给排水设计图