#1规范要求 GB50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》 7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头; 规范中的做法: 19S910《自动喷水灭火系统设计》 #2安装要点 一、在风管底部自动喷淋头采取: 自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装; 自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。
#1规范要求
GB50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;
规范中的做法:
19S910《自动喷水灭火系统设计》
#2安装要点
一、在风管底部自动喷淋头采取:
自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;
自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。
二、所有未端喷淋头支架安装防晃固定支架。
三、采用统一支架制作形式,增加支架观感。
1、自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,喷淋头安装方法:
2、自动喷淋系统未端支管与风管平行安装,喷淋头安装方法:
3、支架的制作与安装:
#3观点
安装在风管腹部的喷头可不装挡水板
推荐资料(点击文字跳转):
某地区风管风口管件阀门安装节点电气施工图
某小区通风管道安装工程施工方案
13K115 暖通空调风管软连接选用与安装
知识点:风管下增设喷头的安装、结构安装工程