请教:变压器容量选择问题?
lane-run
lane-run Lv.3
2008年03月29日 11:02:51
来自于变压器
只看楼主

一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?: 该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是: Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以

一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?:
该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是:
Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以
Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA
因此,选择一台800 KVA的干式变压器。
本人认为,此设计单位计算过程中,需要系数取的过小,负荷计算结果不合适。
在此请教各位。谢谢!
免费打赏
qian68747
2008年03月30日 08:41:51
2楼
差不多!你是教学用的机械设备,又不是生产用的,教学用的同期系数是够了。
回复
lane-run
2008年04月02日 16:37:53
3楼
顶起啊,别沉了
回复

相关推荐

APP内打开