设置排烟口时,要注意什么?5条经验总结不容错过!
高兴的投影仪
2022年08月15日 11:27:01
来自于通风排烟
只看楼主

1、防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于 30m ; 2、排烟口应设在储烟仓内,并宜靠近顶棚设置。排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,尚应符合下列要求: ①、吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物; ②、封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度 不宜大于1.5m/s ; ③、非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶 净面积的25% ,且孔洞应均匀布置。

1、防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于 30m

2、排烟口应设在储烟仓内,并宜靠近顶棚设置。排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,尚应符合下列要求:

①、吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物;

②、封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度 不宜大于1.5m/s

③、非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶 净面积的25% ,且孔洞应均匀布置。

【特例1】 走道、室内净空高度不大于3m空间,排烟口可设置在其净空高度的1/2以上,但对于设置在侧墙的排烟口,其顶面边缘距吊顶距离不应大于0.5m。

【特例2】 建筑面积小于50㎡需要进行排烟的房间(如歌舞娱乐放映场所),可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道,其机械排烟量不应小于13000?/h。

3、排烟口宜远离人员安全出口(或疏散出口),排烟口与安全出口(或疏散出口)边缘之间的水平距离 不应小于1.5m

4、单个排烟口的排烟量与风速应满足以下要求:

①、每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按GB51251-2017第4.6.14条的规定计算确定;

②、暖通设计杜老师提醒,排烟口的风速 不宜大于10m/s ,并应进行防吸穿校核。

5、火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。