请教:电容柜甲方要用无触点元件
liqing126
liqing126 Lv.10
2008年03月28日 20:06:53
只看楼主

电容柜甲方要在主回路不用接触器,要用无触点元件,请问那个厂家有这种元件和无功补偿器

电容柜甲方要在主回路不用接触器,要用无触点元件,请问那个厂家有这种元件和无功补偿器
免费打赏
首席技术官
2008年03月28日 20:34:44
2楼
很多啦
自己可以制作
控制器可以通用
回复
liqing126
2008年03月29日 21:54:56
3楼
可不可说的详细点,我是第一次用这种无触点元件,它是代替接触器的
回复
首席技术官
2008年03月30日 09:43:09
4楼
常州瑞华有现成的产品(我使用过)
http://www.cz-ruihua.com/x8.htm
可以联系一下
电力半导体交流开关模块
只要输入控制一定的直流电压(由控制器控制的)就可以过零导通
一般情况,选择反向耐压1600V的,电流要根据其所控制的电容器的额定电流选择
如果现场电压偏高,可以选择1800V的或更高
电流可以取2-3倍(经验值)
但最好每路加串联电抗器(看成本要求了,不加但负荷平稳、电压不闪变也是可以的)
回复
首席技术官
2008年03月30日 09:52:57
5楼
补充一下
如果是三相的电容器,要用2个电力半导体交流开关模块,分别控制两相,令一相不控制(在电容器外部时的接法)
还有一种接法,就是用3组单相电容器组成角接的情况,可以把3个电力半导体交流开关模块串入角接回路里
这个由于是相电流,所以电力半导体交流开关模块的电流比角外的小些。
还有,要有散热片的,以及散热片上的温度保护或控制开关,以及散热风扇
用户要是有钱的,你可以直接买个无触点开关组件,不过价格稍贵
还要注意安装空间
回复
liqing126
2008年03月30日 22:04:58
6楼
谢谢高手指点,谢谢了
回复
武侯红茶
2008年03月31日 15:59:03
7楼
不就是使用晶闸管开关元件代替传统接触器嘛,多半是甲方要达到防爆要求……
回复
zhong-wei-jie
2008年03月31日 18:33:47
8楼
动态无功补偿就是无触点的,你搜索一下样本库就可以查到有关技术资料了。
回复
linx8849
2008年04月01日 09:05:18
9楼
复合开关代替接触器和热继,不过不是很好用,大概是质量不太过关吧.
回复
zhong-wei-jie
2008年04月05日 22:16:13
10楼
我在网上查得两个单位,供你参考:
1. JKWDL型动态补偿控制器/LSKJ智能型无触点复合开关(封面)-深圳市力量科技有限公司
2. 无功功率动态补偿装置/无功补偿调节器(封面)-广东莱福电气设备有限公司
回复
lnfd
2008年04月08日 18:58:15
11楼
不用接触器要求用无触点元件,最好就是用三相固态继电器喽!