防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用
w8896
w8896 Lv.2
2022年08月10日 14:55:14
来自于建筑规范
只看楼主

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。 防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至120mm左右,各厂家略有不同)。 如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,代表防火门的外框尺寸分别为0.9m和2.4m,实际洞口净宽度可能不到0.8m,不符合要求。

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

石峥嵘:很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。

防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至120mm左右,各厂家略有不同)。
如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,代表防火门的外框尺寸分别为0.9m和2.4m,实际洞口净宽度可能不到0.8m,不符合要求。

图片


附:防火门标记要求:

图片

防火门标记示例1: GFM-0924-bslk5A1.50(甲级)-1。 表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
防火门标记示例2: MFM-1221-d6B1.00-2。 表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。



免费打赏
kira302
2022年08月10日 15:31:29
2楼

感谢楼主的分享,这一系列太棒了

回复
wting
2022年08月10日 15:39:17
3楼

楼主的文章真不错,质量很高

回复

相关推荐

APP内打开