钢筋网交叉点是否必须满扎?
zsd_7964612046
2022年08月10日 14:50:08
只看楼主

现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。一、建筑施工手册(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。

(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定

如下:

①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。

②、板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。

(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:

除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。

二、混凝土结构工程施工规范

《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:

钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。

综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

QQ截图20220402153438.png

当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。

相关资料推荐:


交叉支撑在横梁交叉点处的连接节点构造CAD详图设计


钢筋网混凝土板墙加固墙体节点构造详图

知识点:钢筋绑扎施工


免费打赏
三纹石
2022年08月11日 13:58:10
2楼

这些细节问题真还没有注意出处,了解了。多谢楼主分享,大赞一个!

回复
zrm2002110
2022年08月11日 14:08:14
3楼

现场实际管理中发现严格按这标准做到位的比较少,学习了

回复
cof1607997264311
2022年08月15日 15:07:33
4楼

实际保护措施不严的话绑扎完成后很容易被踩踏断开

回复
清一土木
2022年09月04日 18:27:50
5楼

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)5.4.9规定企业微信截图_16622872064529.png所以您这是老黄历了。

回复

相关推荐