消防用水量应怎样减少
szxlj0321
szxlj0321 Lv.4
2005年02月18日 12:45:44
只看楼主

高规(2001版)中表7.2.2下面注:建筑高度不超过50m,市内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其市内,外消防用水量可按本表减少5L/s.问:是市内,室外各减少5L/s,还是市内外总用水量共减少5L/s?

高规(2001版)中表7.2.2下面注:
建筑高度不超过50m,市内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其市内,外消防用水量可按本表减少5L/s.
问:是市内,室外各减少5L/s,还是市内外总用水量共减少5L/s?
免费打赏
szxlj0321
2005年02月20日 13:30:52
12楼
规范用词室内外消防用水量中间是顿号,不是逗号
回复
xiaochuang_ok
2005年02月20日 18:42:41
13楼
楼主,根据本人所接触的实际情况,应该是各减少5L/s,不是总的减少5L/s
回复
zi-you-ru-feng
2005年02月21日 09:11:52
14楼
室内,室外各减少5L/s 。
消防时一般一支水枪出水都是5L/s 。
回复
my_2up
2005年02月21日 09:32:50
15楼

个人理解应该是室内,室外各减少5L/s 。如果是总的减少5L/s,那减少在那里?
回复
szxlj0321
2005年02月23日 10:03:37
16楼
谢谢各位大力支持!
现做一下讨论总结:应市内室外各减少5L/s