排烟风口安装朝向问题
lugangsijia_9
2008年03月28日 14:35:33
来自于通风排烟
只看楼主

哪位高人知道,排烟系统在不吊顶的情况下,走廊、房间内的排烟风口朝上还是向下安装,规范是否有明确规定? 请指教,提前谢谢了!

哪位高人知道,排烟系统在不吊顶的情况下,走廊、房间内的排烟风口朝上还是向下安装,规范是否有明确规定?
请指教,提前谢谢了!
免费打赏
zhaozg888888
2008年04月27日 19:52:57
12楼
学习下,楼上工程图片通过消防验收了吗?
回复
langlan998
2008年04月30日 17:24:59
13楼
朝那面都无所谓的,风机一开成了负压的话,上部的烟气都可以排走,只是下装或侧装可以很好的安装维护,毕竟那是要有人去安装的吗?不可能让工人上更高去安装啊!!
回复
lugangsijia_9
2008年06月18日 14:59:53
14楼
论坛上的照片,不知是否通过消防验收。
谢谢各位的关注
回复
hnxiongbing
2009年05月26日 08:35:39
15楼
我也想看看,不知道到底怎么设计
回复
梦想成真321
2011年03月14日 09:55:33
16楼
暖通版主说的挺好,并不需要完全排掉,只需要保证人通行时没有烟气就行
回复
q81789125
2012年02月08日 11:46:55
17楼
个人觉得装在侧面或者下面就可以了
回复
lazyboots
2012年02月08日 12:10:25
18楼
一般以装在侧面及下面为主。
回复
xk030101
2012年02月08日 16:01:23
19楼
一般风口以向下和侧面为主。。。

co1461127896678:多看下GB51251-2017规范,不要误导别人

回复
qq_1452497894548
2016年02月20日 14:28:38
20楼
路过学习了:lol :lol
回复
co1461127896678
2023年04月10日 09:48:04
21楼

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017   4.4.4 排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本标准第3.3.5条第3款的规定。