排烟风口安装朝向问题
lugangsijia_9
2008年03月28日 14:35:33
来自于通风排烟
只看楼主

哪位高人知道,排烟系统在不吊顶的情况下,走廊、房间内的排烟风口朝上还是向下安装,规范是否有明确规定? 请指教,提前谢谢了!

哪位高人知道,排烟系统在不吊顶的情况下,走廊、房间内的排烟风口朝上还是向下安装,规范是否有明确规定?
请指教,提前谢谢了!
免费打赏
hlyu
2008年03月28日 16:16:58
2楼
排烟风口安装朝向的问题,规范上没有明确规定。但是朝上,侧向布置排烟风口对排烟有利!
回复
blooding-eyes
2008年03月29日 09:09:23
3楼
为什么呢?请楼上的解释一下,我见过的基本都是朝下的,没有吊顶
回复
blackeye
2008年03月29日 13:30:59
4楼
朝上安装的情况其实很少见,原因如下:
1)风口安装、检修都不方便;
2)人站在下面很可能看不见风口,无法判断它的启闭状态;
3)灰尘、渣滓漏入风口,污染风系统,即使是常闭排烟口也一样不严密;
4)排烟设计只要求把烟气尽量控制在房间上部,不影响2m以下人员的安全即可,并不要求把顶部的烟气全排走,所以排烟口不一定要装在风管的最上部,一般装在风管侧就行了。
回复
yanerpinghvac
2008年03月29日 16:18:03
5楼
请教一下,消防加压风机前后帆布软是否需在防火帆布啊
回复
fight6666
2008年03月30日 00:53:11
6楼
2008年03月31日 00:31:37
7楼
2008年03月31日 07:12:03
8楼

因此图片提以上问题
转贴

回复
lugangsijia_9
2008年03月31日 07:31:21
9楼

2)人站在下面很可能看不见风口,无法判断它的启闭状态;
4)排烟设计只要求把烟气尽量控制在房间上部,不影响2m以下人员的安全即可,并不要求把顶部的烟气全排走,所以排烟口不一定要装在风管的最上部,一般装在风管侧就行了。

谢谢版主答疑解惑.
排烟风机开启后,局部形成负压,不管是房间上部或者是房间下部, 排烟应该都没有问题,排烟风口朝上安装是否可以认为排烟更及时\更快捷?
上述图片中的安装方式不知能否通过消防验收.规范是否允许?

再次感谢版主


回复
toplhc
2008年03月31日 23:02:00
10楼


通风管道、防排烟管道原则上都是考虑不燃材料,不燃材料的种类很多,防火帆布只是其中一种。

实际上加压风机设软接意义不大,可以不设。
回复
wgj1207
2008年04月27日 01:52:39
11楼
9楼的图片或许是为了美观才选择装上部的吧。我们一个工程,调空区高8米,排烟口是朝上安装的,风量测试和检修时很不方便,爬那八米多高的梯子都有些担心安全。