01 基础筏板高低跨处钢筋锚固要求 具体要求: 基础筏板高低跨处、集水坑、电梯井坑 等处,当其锚固长度 La 范围纵向受力 钢筋周边保护层厚度为 3d、5d 时,锚 固长度可分别乘以 0.8、0.7;中间时按内插值。
01
基础筏板高低跨处钢筋锚固要求
具体要求:
基础筏板高低跨处、集水坑、电梯井坑 等处,当其锚固长度 La 范围纵向受力 钢筋周边保护层厚度为 3d、5d 时,锚 固长度可分别乘以 0.8、0.7;中间时按内插值。
02
柱、约束边缘构件竖向钢筋及墙钢筋在基础中构造要求(含所有竖向钢筋)
具体要求:
(1)柱及暗柱满足锚固条件时角部纵 筋伸至基础筏板底部,支承在钢筋网片 上,弯折 150mm,其余钢筋满足直锚条 件即可。
(2)柱及暗柱不满足锚固条件时,全 部伸至基础筏板底部,弯折 15d。按不 少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍筋) 间距≤500mm 施工。(见 16G101-3 第 65 页)
(3)墙插筋在基础中,满足锚固条件 时墙竖向钢筋隔二下一伸至基础筏板 底部,支承在钢筋网片上,弯折 150mm, 其余钢筋满足直锚条件即可。不满足直 锚条件时,全部伸至基础筏板底部弯折 150mm。基础筏板范围内的水平筋,按 不少于两道水平筋及拉钩间距≤500mm 施工。墙内侧插筋和外侧插筋做一样的 高度方便现场施工。
(4)现场施工时,要求拉线控制竖向钢 筋插入高度,同时减少后期钢筋接高取 齐压力。
03
非框架梁下部钢筋端支座锚固构造
具体要求:
非框架梁下部纵筋伸入支座不满足直 锚 12d(15d 光圆钢筋)要求时,钢筋 弯折平直长段按 5d 取值。(见 16G101-1 第 89 页)
04
墙体竖向筋起步距离构造要求
具体要求:
墙竖向分布钢筋起步钢筋距离:剪力墙 第一根竖向分布钢筋距暗柱钢筋为 s。s 为墙体竖向钢筋间距(如起步间距有创 优及业主要求,由项目部书面确定)。(见 18G901-1 第 88 页 3-7)
05
墙体水平筋端部构造做法
具体要求:
(1)端部为 L 型暗柱或是一字型暗柱 时,剪力墙水平筋端部紧贴柱外侧立筋 内侧做 10d 弯折,且弯折对抱。(见 16G101-1 第 71 页)
(2)端部为转角墙时,按构造施工:剪力墙外侧水平筋端部紧贴柱外侧立 筋内侧做 0.8LaE 弯折。内侧水平筋做 15d 弯折配置,现场钢筋配置种类少, 便于管理。(见 18G901-1 第 3-2 页)
(3)当剪力墙水平筋遇端柱时,水平 筋伸至柱立筋内侧弯折 15d,当直锚长度大于等于锚固时,直锚不做弯折(长 度≥LaE)。当水平筋穿过端柱时,水 平筋可贯通端柱,也可在端柱内断开分 别锚固,根据现场施工方便及是否节约 钢筋灵活选用构造做法。(见 16G101-1 第 72 页)
06
剪力墙竖向钢筋构造要求
具体要求:
(1)一、二级抗震等级剪力墙底部加 强部位竖向钢筋满足≥1.2LaE 搭接长 度,且错开 50%搭接,搭接接头之间净 距要满足≥500mm。
(2)一、二级抗震等级剪力墙非底部 加强部位,或三、四级抗震等级,剪力 墙竖向钢筋在同一位置 100%搭接,搭接 长度≥1.2LaE,方便现场施工。
(3)各级抗震剪力墙竖向钢筋机械连 接,应满足距地面高度≥500mm,错开 50%连接,接头间净距应≥35d。(见 16G101-1 第 73 页)
07
人防墙体及地下挡土外墙竖向钢筋绑扎构造要求
具体要求:
当人防墙体及地下外墙墙体层间高度 ≤4 米,筏板或基础厚度≥500mm 时, 墙体竖向钢筋在层间通长设置绑扎施 工,中间不再设搭接或是机械连接,这 样做法即可节约钢筋及钢筋套筒,也节 约现场人工费用,对工期也有保证。尤 其是人防工程,其设计图纸要求墙体绑 扎至少是宜通高设置。现场施工时可提 前配置 3~5 道水平墙体钢筋或其它有 效措施(架设钢管等),确保钢筋顺直。
08
有梁楼盖楼面板和屋面板构造要求
具体要求:
(1)板下铁在支座处断开时进支座大 于等于 5d 且至少到梁中线(注意满足 要求即可,如考虑加工精度,增加钢筋 长度,需项目部书面确定,一般为 30mm~50mm)。
(2)板钢筋起步间距为距梁结构边 1/2 板筋间距(如起步间距有创优及业主要 求,由项目部书面确定)。
(3)板上铁及转换层的板下铁在端支 座应伸至梁支座外侧纵筋内侧后弯折 15d,当平直段长度大于锚固时可不弯 折。(见 16G101-1 第 99 页)
09
梁侧面配置纵向构造钢筋要求
具体要求:
当梁的腹板高度≥450mm 时,需要在梁 的两个侧面沿梁的高度范围内配置纵 向构造腰筋 G。需要注意的是
(1)梁腹 板高度的 hw(≥450mm)取值应为梁板底 至梁下铁的中心点之间的距离(即为梁 高 - 板 厚 -s) ;
( 2 ) 腰 筋 间 距 a (a≤200mm):截面形式不同、梁下铁排 数不同,s 算法不同。现场布置梁板腰 筋时,上面第一道腰筋起步位置为结构 板底向下一个腰筋的间距 a,然后以间 距 a 向下布置;
(3)构造腰筋的搭接 和锚固取值均为 15d(d 为腰筋直径), 当跨内采用搭接时,在搭接长度范围内不需要配置加密箍筋。(见 17G101-11 第 4-17 页)
10
梁箍筋弯钩平直段要求
具体要求:
(1)抗震封闭箍筋弯钩平直段长度应 为 10d,且不小于 75mm。
(2)非框架梁以及不考虑地震作用的 悬挑梁,箍筋及拉筋平直段长度为 5d;当其受扭时为 10d(如加工困难,建议 最小加工长度≥40mm,以下同)。
(3)墙体拉结筋弯钩平直段均为 5d(与 是否抗震无关)。(见 16G101-1 第 62 页)
11
梁板式筏形基础钢筋起步构造要求
具体要求:
梁板式筏形基础钢筋上下铁的第一根 起步钢筋,距基础梁结构边为 1/2 板筋 间距,且不大于 75mm 。(见 16G101-3 第 88 页)
12
连梁配筋构造要求
具体要求:
(1)连梁主筋锚入墙内应≥LaE 且 ≥600mm。
(2)连梁箍筋起步间距在门洞内为距 结构边 50mm。
(3)顶层连梁在锚固区应设置箍筋, 箍筋间距@150。锚固区内起步钢筋间距 为 100mm,图纸特殊注明者除外。(见 16G101-1 第 78 页)。
13
钢骨柱箍筋构造做法要求
具体要求:
(1)钢骨柱中有内 8 角形箍筋时,由 于钢钉导致 8 角形箍不方便施工,或是 有钢梁通过 8 角形箍无法施工,可将 8 角形箍拆分为 2 段(通过设计确认), 现场再整拼 1 个 8 角形箍。
(2)最外侧封闭箍筋当遇到钢梁无法 直接通过时,可将箍筋拆分为多个箍 筋,采用焊接整体拼成 1 个整体封闭箍 筋(通过设计确认)。外箍仅能焊接。(见 12SG904-1 第 2-1 页)
14
钢骨梁构造做法要求
具体要求:
当梁在钢骨柱处十字交叉时,在钢骨柱 翼缘板处焊连接板或连接器(套筒)以 连接梁主筋。在钢骨柱腹板开孔,钢筋 穿过深化及加工时,需注意:当交叉梁 的梁顶或梁底平齐时钢筋位置应错开 一个钢筋直径,以保证 2 个方向的钢筋 都能顺利通过钢柱。(即两个方向钢结 构的开孔或焊接的直螺纹套筒,应相互 错开一个钢筋直径),施工时应提前确 认绑扎顺序,确保开孔位置正确。
15
顶板马凳要求
具体要求:
当顶板厚度小于 300 时,马凳应采用成 品马凳,省时,省工、环保。
16
人防悬臂板、梁、柱受力锚固做法要求
具体要求:
人防悬臂板、梁、柱水平或竖向受力钢筋、墙伸入支座(墙、顶板、底板)锚 固做法:钢筋能直锚就直锚。直锚长度 ≥LaF,如直线段小于 0.4LaF,可采取 直线段≥0.4LaF,弯折长度 15d 的锚固 方式,其余钢筋伸入支座的长度不应小 于 15d。(见 07FG04 第 4 页)
17
中间框架柱纵向钢筋封顶做法要求
具体要求:
框架柱“中柱”封顶时,当顶部支座钢 筋锚入长度≥LaE 时,可不做弯折。(见 16G101-1 第 68 页节点 4)
18
剪力墙暗柱竖向钢筋搭接长度范围箍筋间距要求
具体要求:
剪力墙暗柱竖向钢筋搭接长度范围箍 筋间距按不大于 100mm 布置。(见 16G101-1 第 73 页)
19
梁板式筏形基础端部等截面外伸处上下铁钢筋布置要求
具体要求:
(1)梁板式筏形基础端部外伸处上下 板钢筋的第一根起步钢筋,距外墙或梁 结构边为 1/2 板筋间距,且不大于 75mm。(见 16G101-3 第 89 页)
(2)梁板式筏形基础端部等截面外伸 处在外墙、边梁宽+(2x1/2 板筋间距且 不大于 2x75mm)范围内均不布置筏板上 下铁。
20
平板式筏板基础上铁钢筋端部布置要求
具体要求:
(1)筏形基础上铁钢筋的第一根起步 钢筋,距外墙结构边为 1/2 板筋间距, 且不大于 75mm。(见 16G101-3 第 93 页)
(2)筏形基础上铁锚入处墙或边梁过 中大于 12d(端部无外伸构造处)。
(3)平板式筏板基础上铁钢筋在外墙、 边梁宽(1/2 板筋间距且不大于 75mm) 范围内不布置筏板上铁(端部无外伸构 造处)。
21
下柱墩、集水坑斜面钢筋起步间距布置要求
具体要求:
基础平板下柱墩、集水坑在高低跨斜面 板处钢筋布置要求:斜面板与两侧平面 板视同于连续板,斜面钢筋布置与两侧 平 面 板 同 间 距 a 连 续 布 置 。( 见 16G101-3 第 107、109 页)
22
钢筋带 E 和不带 E 钢筋使用要求
具体要求:
一般工程钢筋带“E”使用于抗震等级 三级及以上的框架、斜撑构件(含梯段) 纵向受力钢筋。筏板和楼板钢筋由于无 抗震要求可使用不带“E”钢筋,筏板 钢筋和楼板钢筋量约占总工程的三分 之一左右,而钢筋价格带“E”与不带 “E”差价约在 30-50 元之间,故现场 加工钢筋时,精细管理区分带“E”钢 筋加工,可以大大节约成本。
钢筋性能指标,应符合下列规定:
抗震等级为特一、一、二、三级的框架和斜撑 构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时, 应采用牌号带“E”的钢筋,钢筋的抗拉强度实测值 与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 钢筋的屈 服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小 于 9%。