盘扣支架概况: 箱梁厚度跨中1.64,墩顶3.24m 验算内容,自上而下: 1、面层体系强度、刚度验算(模板、次龙骨、主龙骨) 2、立杆稳定验算(选择不利位置立杆→组合风荷载与不组合风荷载验算) 3、架体抗倾覆稳定验算 4、地基承载力验算 1 检算依据及检算参数 1.1 检算依据
盘扣支架概况:
箱梁厚度跨中1.64,墩顶3.24m
验算内容,自上而下:
1、面层体系强度、刚度验算(模板、次龙骨、主龙骨)
2、立杆稳定验算(选择不利位置立杆→组合风荷载与不组合风荷载验算)
3、架体抗倾覆稳定验算
4、地基承载力验算
1 检算依据及检算参数
1.1 检算依据
1) 主桥设计文件;
2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015);
3)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019);
4)《钢结构设计标准》(GB50017-2017);
5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
6)《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》(DB29-203-2010)
7)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)
1.2 检算参数
1.1 设计条件
风压:0.3
1 荷载参数
1.1 结构自重
盘扣架本身自重,盘扣架较低,自重较小,忽略。
1.2 模板荷载
模板荷载取2kPa;
1.3 施工荷载
包括施工作业人员、施工设备、零星材料:3.0kPa
1.4 振捣荷载
按2.0kPa考虑
1.5 混凝土荷载
混凝土容重:26.0kN/m3
1.6 风荷载
按《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》计算:
(1)立杆纵向间距0.9m,竖向步距1.5m。挡风系数如下
整体体形系数(横向29排):
5、结构验算
模板(t=18mm)计算
纵向方木(100×100)计算
按照硬化层45°角传力,底座经过0.2m厚砼硬化层传至地基表面的扩散面积为 。
单根立杆轴力标准值最大为(纵距0.6m区段)。
基底压力p=N/S =163kPa。
要求砼硬化层厚度不小于0.2m,地基承载力特征值不小于200kPa。
1 结论
支架的强度、刚度、稳定性均满足规范要求。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
单线现浇梁双层贝雷片+盘扣架支架计算书
https://ziliao.co188.com/p63460336.html
单线现浇梁双层贝雷片+盘扣架支架设计图
https://ziliao.co188.com/d63775444.html
知识点:盘扣支架计算