施工现场常见安全隐患和处理方法
wux7788_6569
2022年08月03日 09:20:44
只看楼主

建筑行业属高危行业,若安全事故频发,甚至导致群死群伤,会造成不良的社会影响和巨大的经济损失。应总结经验、举一反三,尽量避免安全事故的发生。安全事故的发生不是单方面的,不能抱侥幸心理,将各种安全隐患扼杀在萌芽之中。本文主要阐述施工现场各阶段常见的安全隐患和处理方法,为施工现场安全管理工作提供借鉴,希望安全管理真正落到实处,消除安全隐患,避免安全生产事故的发生。



(1)桩基施工阶段施工机械和车辆较多,临时施工道路要保证安全可靠,一般以永久道路兼作临时道路,路基一般按照正式的施工图纸进行施工,一般临时道路问题不大。特别是为方便施工而加设的临时道路,有时施工现场直接用挖掘机进行填平,之后面层浇筑混凝土或铺石子,大型机械通过时易造成下陷甚至侧翻。所以对有大型机械或车辆通过的所有临时道路施工均需严格把关,路基必须分层夯实,必要时在路面上铺设钢板。

(2)桩基施工阶段临时用电线路较混乱,下雨后很多电线会浸泡在水里,经常发生跳闸现象。对现场的用电线路要经常检查,破皮老化的用电线路要及时进行更换,各开关箱一定要有漏电保护措施。对现场积水要及时进行抽除,不要使线路浸泡在水里。操作人员需戴绝缘手套和穿胶鞋,以防在水中作业时发生触电事故。

(3)桩基成孔后防护措施经常不到位,可以督促桩基单位把开完孔的桩尽快浇筑混凝土,如未及时浇筑混凝土要覆盖孔口并做好防护措施和警示标志,以防发生人员坠孔事故。

(4)塔式起重机基础积水也是一种通病,其导致地脚螺栓锈蚀存在安全隐患,可利用底板兼作塔式起重机基础,将塔式起重机基础面和底板面保持一平,将塔式起重机基础积水问题彻底解决。有的地下室深度比较深,塔式起重机在安装第一道正式附墙前已超过独立高度,需安装临时附墙。

(5)有时施工场地狭小,在基坑四周堆放大量施工材料,重型车辆也行驶通过。在前期策划中要选定材料堆放场地和车辆行驶路线,同时进行相应计算,在做支护工程时对薄弱环节进行加固处理。

(6)对深基坑、高支模等危险性较大的分部分项工程要作为安全管理的重点。土方开挖要做好降水、截水、引水、排水工作,垫层具备浇筑条件时进行分块浇筑,缩短基坑暴露时间,同时做好相关监测工作,如测量结果超出报警值,要做好卸载和应急措施。高支模的扫地杆、纵横向水平杆必须满搭,施工现场常会跳搭,立杆的纵横向间距、步距、剪刀撑、梁底支撑等要严格按照方案进行搭设。在现场实际施工时操作人员为方便作业常会把顶步高度放大,如果纵横向水平杆未满搭顶部容易造成失稳。在搭设钢管扣件脚手架时大都采用电动扳手拧紧扣件,但现场检查的结果大多拧紧扭力矩达不到规范要求,可用手动扳手进行复拧。浇筑混凝土时先浇筑墙、柱后浇筑梁、板,混凝土在楼面上不要集中堆放,同时对布料机位置的排架要进行加强处理。

2  主体结构阶段

(1)由于主体结构实际施工进度与计划不一致,导致塔式起重机顶升与群塔作业方案不一致。群塔作业方案应根据现场实际情况及时进行调整,保证相邻塔之间的垂直高差在2?m以上,考虑到钢丝绳下垂等因素一般最小垂直高差至少2个标准节。塔式起重机信号工很多没有证书,有时是工人自己指挥,存在安全隐患,项目部督促信号工持证上岗、人证合一,否则不得上岗。在塔式起重机设计时尽量1栋楼1台塔式起重机,如几栋楼共用1台塔式起重机,这几栋楼尽量选用同一施工班组,以防在材料吊运时班组之间为争抢塔式起重机而发生冲突。

(2)落地式钢管扣件外脚手架如搭设在回填土上,雨后容易下沉导致立杆悬空,必须分层回填,必要时进行灌水,保证回填密实。花篮式悬挑钢管扣件脚手架在斜拉杆未安装前外架搭设高度过高或堆载过多,可在悬挑工字钢下方搭设临时支撑,确保架体安全。外架连墙件设置数量不够或未及时进行连接安装,现场加强巡查在外架搭设前先检查下部架体连墙件是否连接到位,未连接的督促班组进行落实,连墙件在主体预埋时位置不得偏离主节点300?mm。

(3)标准层板厚一般为120?mm,操作工人在搭设钢管扣件模板支撑架时常依据个人经验进行搭设,出现跳搭、漏搭、甚至不搭的现象,很难保证架体稳定性,易造成坍塌事故。在浇筑楼面混凝土前应对模板支撑架进行验收,不按方案进行搭设不得浇筑混凝土。

(4)临时用电施工方案往往不是电气工程师编制的,而是项目技术负责人进行代编,由于专业能力有限,编制方案深度不够,不能真正做到指导施工,监理单位在审批方案时要严格把关。施工现场临时用电采用三级配电、二级保护。总配电箱一般问题不大,应安装应急照明,完善每日的试跳记录。分配电箱应做好防雨措施,施工现场一般也会安装漏电保护器,但额定动作电流会超过30?mA,发现问题要及时进行更换。分配电箱接线会存在地线不接的现象,配电箱的接线应统一由专业电工进行操作。施工现场普遍使用拖线板,根本没有漏电保护,项目部可以统一购买开关箱然后由各班组到仓库签字领取。

(5)楼层内模板支撑架拆除完成临边洞口防护滞后,架子工一般先搭设外架然后再做其余工作,怕安排人员多造成窝工。可以在洞口内预埋钢筋网片,采用定型化防护提高施工效率,如架子工人员不够可派直属队进行,施工之后扣除相应费用。很多结构施工层没有做电梯井防护,做常规的钢管扣件防护也不易于施工,可采用电梯井提升式钢平台。装配式结构面混凝土浇筑完成楼梯口防护跟不上,可以优先吊装楼梯或采用定型化临时防护。高处坠落事故发生频率最高,所以临边洞口防护要做到及时、有效,作为安全管理的重点之一。地下室部分照明应充足,以防作业人员不慎踩空掉入洞内、坑内。

(6)个别施工现场作业人员文化水平低,安全意识比较淡薄,平时的安全教育也流于形式,效果不明显。可采取罚款的措施,罚款不是目的但是最有效的方法。如不戴安全帽罚款50元,不系帽带罚款20元,项目部管理人员拍照留下影像资料,罚款直接从工人每月的生活费中扣除,施工现场是直接扣班组而未扣到工人,所以效果不显著。

(7)施工现场临时消防系统一般都会按照规范进行配备,有时生活区临时消防系统会被忽视,临时用房建筑面积大于1?000?m2要设置室外消防给水系统。前期策划时应考虑生活区消防水箱和消火栓的位置,同时考虑消防水管的布置。

(8)小型切割机操作不规范或无防护罩,经常会造成割伤现象。小型机具安全管理经常被忽视,从开工就应定处罚条款,平时采用巡查和专项检查,一经发现没收机械同时进行罚款。

(9)墙体砌筑阶段临边洞口防护由于砌墙碍事经常被工人私自拆除,在前期策划时临边洞口防护尽量避开墙体位置,如无法避开拆除前必须通知项目部,如私自拆除,进行罚款处理。

(10)楼层内拆除下来的模板、方木、钢管、扣件等周转材料应归类堆放到指定地点。但有些项目占地面积较大,如管理不到位,周转材料到处乱堆乱放,模板上钉子要及时取下来。周转材料尽量周转使用,对用不到的材料及时拉出施工现场。可采取划分责任区,落实到人。

3  装饰装修阶段

(1) 装饰装修阶段各专业队伍人员 多,交叉作业多,人员流动性大,管理不到位很容易发生安全事故。 外立面各工序尽量避免上下同时作业,以防发生物体打击 事故。

(2)内墙抹灰搭设的操作脚手架大多不规范,楼梯间抹灰脚手架大多用砌块和方木临时搭设,安全性较差,有的方木还是拼接方木,安全隐患大。项目部可派架子工搭设安全可靠的脚手架,费用从分包班组中扣除。

(3)外立面电焊作业、坡屋面防水热熔作业有时会使得外立面安全网着火。项目部应严格动火审批制度,动火作业必须到项目部开取动火证,并做好相应的防火措施。

4  小结

本文主要阐述施工现场常见的安全隐患和处理方法,多发现问题,多总结经验,将安全防患工作做好,避免安全事故的发生。前期地基与基础阶段施工场地较零乱,主体结构阶段安全隐患多,装饰装修收尾阶段容易在思想上放松,应根据各施工阶段的特点,抓住安全管理的重点,真正做到全过程动态管理及科学的安全管理,为施工现场安全保驾护航。


           
免费打赏

相关推荐

APP内打开