70度防火阀和280度防火阀的区别
花开了一季
2022年07月28日 15:35:58
来自于通风排烟
只看楼主

70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭; 280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭; 280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制.如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达    280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。

70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;

280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;

280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制.如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达    280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。

通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

70度防火阀常开,防火常开;遇火关闭。

排烟防火280常闭,遇火打开,开始排烟;当空气气流到280关闭.

风机说明

送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下。

排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟。

排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下

70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系

消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀

高规上说的是“排烟防火阀”,有别于“防火阀”,大致上:

一、防火类

1、防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内

2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内

二、排烟类

1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上

2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上

3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上

4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上

   70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。

   280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散.

   280度防烟阀一般做排烟口来用,平常常闭,发生火灾时打开,通过附近的控制探头或者消防控制室启动,进行排烟,280度时关闭.

推荐资料:

防火阀设计电气设计cad图纸

高层民用建筑防火阀的选定



免费打赏