消防应急照明疏散指示系统设计例图cad版(适用于GB51309-2018,含设计说明)
土木小唐
2022年07月28日 10:56:27
来自于照明工程
只看楼主

1、本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统可24小时不间断的对设备进行巡检,保证了整个系统运行在最佳状态,避免火灾发生时的选生盲区,此外,通过和消防报警设备的联动,获悉现场火警信息,正确调整逃生方向,使选生人员”安全、准确,迅速“地选择安全通道逃生。2、系统由应息照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造系统符合

1、本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统可24小时不间断的对设备进行巡检,保证了整个系统运行在最佳状态,

避免火灾发生时的选生盲区,此外,通过和消防报警设备的联动,获悉现场火警信息,正确调整逃生方向,使选生人员”安全、准确,迅速“地选择安全通道逃生。

2、系统由应息照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造系统符合

GB17945-2010国标和GB5130 9国标,并具备公安部消防产品合格评定中心出具30强制性认证证书及检验报告。

3、每合设备及灯具均具有独立地址码及控制芯片,可与控制器通过总线进行通信,真正实现“点式“控制,而非“段式“控制。

4、系统应能与火灾自动报警系统通信,自动获取火灾报警点信息或消防联动信号,系统自动进入应急状态。

5、应急照明控制器技术要求:

(1) 控制器采用工控机,散热良好,便于长时间工作,安装在消防控制中心。

<2)控制器采用大尺十人机界面,方便客户有效管理,软件自主研发安全可靠,方便调试和维护,通信接口丰富,方便用户与监控设备及F AS系统进行接口连接。

<3>控制器2 4小时不闻断对系统设备及灯具进行巡检。当系统内任一设备发生故障时, 控制器发出声光报警信号,排障后报警自动消除。

《4>系统持续主电工作48小时后,每隔<30>天应能自动由主电工作状态转入应急工作状态,然后自动恢复到主电工作状态。

<5>控制器主电由消防电源AC220V供给,控制器备用应急时间不小于18 0min.

<6>控制器与应急照明集中电源的通信回路采用NH -RVSP- 2x1.5mm2-SC20/走弱电桥架。

<7>一台控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200个灯具。

6、应急照明集中电源技术要求:

<1)取自消防电源AC220V/50HZ,输出为安全电压切换时间:≤0.25S, 采用分区域应急供电。

<2>具有可靠的输出过载保护、短路保护、电池过充电保护、电池过放电保护等保护功能。

《4>每台电源均具有独立的地址编码,可与控制器主机进行通信。装置采用模块化设计,易于更换维护,保证系统可靠连续工作。

<5>火灾模式,接收控制器应急启动指令,可实现灯具应息点亮。

<6>非火灾模式,在正常照明电源断电后,可 实现灯具应急点亮。

<7>回路配电通信模块具有数据采集及运算功能,能巡检所所带灯具的工作状态,并与控制器主机形成多级CPU工作模式,提高系统巡检速度和命令响应速度。