视频中提到的问题: (1)钢丝绳绳夹使用不规范; (2)办公区二层走廊未设置踢脚板; (3)厨房燃气软管超长(不得大于2米),软管穿墙; (4)施工临时楼梯未设置扶手,脚手架护身杆缺失,脚手架与主体结构间空隙较大无防护;平网防护缺失; (5)一级配电间无警示标识;无防砸措施;无绝缘措施;未设置应急用电和消防用电;
视频中提到的问题:
(1)钢丝绳绳夹使用不规范;
(2)办公区二层走廊未设置踢脚板;
(3)厨房燃气软管超长(不得大于2米),软管穿墙;
(4)施工临时楼梯未设置扶手,脚手架护身杆缺失,脚手架与主体结构间空隙较大无防护;平网防护缺失;
(5)一级配电间无警示标识;无防砸措施;无绝缘措施;未设置应急用电和消防用电;
(6)脚手架剪刀撑遗漏或设置滞后;
(7)塔吊施工电梯无安全警示标识;