中庭排烟?房间排烟?
hhbox
hhbox Lv.12
2005年02月17日 21:12:48
来自于通风排烟
只看楼主

遇到一个项目中的排烟问题,和大家一起探讨:一个一类高层,一层商场和中庭为一个防火分区.主要问题是商场部分排烟和中庭排烟如何考虑,防排烟的形式和防烟分区的划分!

遇到一个项目中的排烟问题,和大家一起探讨:
一个一类高层,一层商场和中庭为一个防火分区.主要问题是商场部分排烟和中庭排烟如何考虑,防排烟的形式和防烟分区的划分!

1108626339790.JPG

免费打赏
dust2
2005年02月17日 16:30:06
2楼
商场和中庭的交接处,设防火卷帘,中庭为一个防烟分区,商场左右各为一个防烟分区,如何?
抛砖引玉,还望大虾们出招。
回复
hhbox
2005年02月17日 17:03:29
3楼
设防火卷帘就是两个防火分区了!一般商场中厅在其余各层设,一层设的很少,因为一层直接就可以疏散到室外!

还有一个问题,如果中厅要机械排烟,而一层商场又具备开窗自然排烟的条件.在设计上如何考虑?
回复
dust2
2005年02月17日 21:03:01
4楼
这个建筑是不是占地面积较少?商场和中庭的面积加起来不超过1000 ^2?有自动喷淋吗?
中庭超过12m就要设机械排烟了,是不是可以把一层商场带上呢?
期待大虾
回复
hhbox
2005年02月17日 21:20:57
5楼
一层商场50.8x80米,中庭的确超过了12米,设有机械排烟.关键中庭的体积算到哪,其余部分的排烟如何考虑!:)
回复
cnbbzz
2005年02月18日 08:50:54
6楼
如果机械排烟,当然是中庭的全部体积。

超过12米要机械排烟,这条是翻译国外的规范而来,原文这条有解释和其他条件的,高规里面没有体现。

回复
dust2
2005年02月18日 08:51:31
7楼
要是我,就:
中庭高度还是要从一层地面开始算。
中庭的体积只算投影所包含的体积。机械排烟。
一层按自然排烟做。
还是期待大虾 ing
回复
cnbbzz
2005年02月18日 08:53:14
8楼
如果在上海,中庭建议采用电动窗自然排烟,超过30米的中庭可以不排烟。别的所在做到外地项目的时候,也做电动窗自然排烟,然后当地消防局专家会审通过。
回复
cnbbzz
2005年02月18日 08:55:31
9楼


如果中庭和一层没有隔断,是相通的,绝对不可以用不同的排烟方式
回复
hhbox
2005年02月18日 09:39:27
10楼


和规范超过12米的中庭要设机械排烟是否有矛盾,请赐教!:)
回复
cnbbzz
2005年02月19日 09:02:19
11楼


我在第六楼就说过了,超过12米的中庭要设机械排烟不是很科学,是片面的。他们提供消防局审批的时候搜集了一些这方面的论文。