一般来说,施工现场用电应符合下列规定: 1、 采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱) ; 2、 采用TN-S接零保护系统;
01
总配电柜或箱
A. 总配电房要求及布置示意图:
1、 配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措 施。配置必要的消防器材。
2、 配电房布置应合理,且操作方便【微分享】实例图片详解施工现场三级电箱配置,符合安全要求。配电房应张挂有总平面图、总系统图。
3、 配电房的门向外开,并配锁。
4、 配电房照 明分别设置正常照明和事故照明。
5、 配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停电时必须由专人负责。张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶。
6、 配电房沿墙周边设置接地等压带。
总配电房设置立面示意图
总配电房设置平面示意图
总配电房设置剖面示意图
B. 总配电柜现场图例详解:
①:电压表
②③④:电流表
①:电度表
①:总断路器保护器
②:总隔离开关
③:分路总隔离开关
④:分路总漏电保护器
总配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
①:相线涂刷有色油漆,作标志分色
②:设置N线连接端子
③:设置PE线端子
①:电箱门与金属箱体采用编织软铜线做电气连接
①:张贴系统接线图
02
分配电箱
A. 分配电箱要求:
1、 分配电箱的电器安装板上必须分设N线和PE线端子板。
2、 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器。
3、 分配电箱不得安装插座做电气连接。
4、 漏电保护器应装设在分配箱靠近负荷的一侧。
5、 分配电箱与开关箱距离不得超过30m。
6、 分配电箱的漏电开关额定漏电动作电流为100mA,额定动作时间为0.1S。
B. 分配电箱现场图例详解:
分配电箱电器配置示意图
①:总隔离开关
②:分路隔离开关
③:分路漏电保护器
④:N线端子
⑤:电线按相序分色
⑥:采用编织软铜线做电气连接
⑦:PE线端子
⑧:接线端子
⑨:绝缘底板
①:总隔离开关
②:分路隔离开关
③:分路漏电保护器
④:N线端子
⑤:采用编织软铜线做电气连接
⑥:PE线端子
⑦:接线端子
⑧:电线按相序分色
⑨:绝缘底板
⑩:系统图
①:总隔离开关
②:分路隔离开关
③:分路漏电保护器
④:按相序分色
⑤:PE线端子
⑥:工作零线端子
⑦:编制软铜线
⑧:绝缘电工板
⑨:系统图
①:总隔离开关
②:分路隔离开关
③:分路漏电保护器
④:N线端子
⑤:PE线端子
⑥:接线端子
⑦:电线按相序分色
⑧:绝缘底板
C. 临时电箱设置示意:
固定式分配电箱
移动式分配电箱
03
开关箱
A. 开关箱要求:
1、 必须按“一机一隔离一漏一箱”设置。
2、 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
3、 开关箱与控制设备的水平距离距离应在3米内。
B. 开关箱现场图例详解:
开关箱电器配置示意图
双向机具(砂浆机)开关箱
①:隔离开关
②:控制线路开关
③:交流接触器正转
④:交流接触器反转
⑤:电线按相序分色
⑥:漏电保护器
⑦:热继电器
⑧:380V转24V变压器
⑨:PE线端子
⑩:控制指示灯
锯木机开关箱
①:隔离开关
②:漏电保护器
③:380V变24V变压器
④:电线按相序分色
⑤:控制线路开关
⑥:交流接触器
⑦:相序控制
⑧:热继电器控制
⑨:PE线端子
⑩:控制指示灯
普通设备开关箱
①:隔离开关
②:漏电保护器
③:电线按相序分色
④:PE线端子
⑤:接线端子
⑥:系统图
⑦:编织软铜线保护连接
⑧:绝缘底板
①:隔离开关
②:漏电保护器
③:电线按相序分色
④:PE线端子
⑤:接线端子
⑥:系统图
⑦:编织软铜线保护连接
⑧:绝缘底板
交流焊机开关箱
①:隔离开关
②:漏电保护器
③:二次侧空载降压保护器
④:电线按相序分色
⑤:PE线端子
⑥:接线端子
⑦:系统图
⑧:编织软铜线做门跨接线
⑨:绝缘底板
220V开关箱
①:隔离开关
②:漏电保护器
③:插座
④:电线按相序分色
⑤:PE线端子
⑥:系统图
⑦:编织软铜线保护连接
⑧:绝缘底板
①:隔离开关
②:漏电保护器
③:插座
④:电线按相序分色
⑤:PE线端子
⑥:系统图
⑦:编织软铜线保护连接
⑧:绝缘底板
C. 大型设备开关箱漏电开关参数选择
D. 临时电箱设置示意:
固定式开关箱
移动式开关箱