实例展示某创优工程的桥架安装,着重看一下施工要点做法,值得参考借鉴! 施工流程 弹线定位→预埋铁构件或膨胀螺栓→支、吊架安装→桥架安装→工程报验 施工要点 · 固定支架的制作 1、桥架横担长度为b(桥架宽度) 50(桥架两边各留25)。 2、桥架宽度b≤300,选用30*3角钢;b≥400,选用40*4角钢。
实例展示某创优工程的桥架安装,着重看一下施工要点做法,值得参考借鉴!
施工流程
弹线定位→预埋铁构件或膨胀螺栓→支、吊架安装→桥架安装→工程报验
施工要点
· 固定支架的制作
1、桥架横担长度为b(桥架宽度) 50(桥架两边各留25)。
2、桥架宽度b≤300,选用30*3角钢;b≥400,选用40*4角钢。
角钢支架倒角光滑。
角钢支架焊缝严实平整光滑。
角钢支架先刷一道防锈底漆,再刷一道面漆,完整均匀。
· 固定支架的安装
1、第1个和第2个角钢支架通过在横担上放水平尺确保水平度。
2、第3个支架开始采用拉线和红外线水平仪来控制在一条水平线上。
1、固定支架用膨胀螺栓固定在梁上。
2、支架贴梁的长度不小于梁高的1/3。
· 角钢吊架的安装
1、丝杆用膨胀螺栓固定在顶板上。
2、丝杆用PVCΦ16线管套住。
丝杆伸出角钢横担长度不能超过横担角钢宽度。
· 桥架的安装
角钢横担中间用螺栓固定桥架。
1、桥架连接处用编制软铜线跨接,跨接在最两端的桥架固定螺栓上。
2、桥架连接片处螺栓螺母位于桥架外侧。
· 桥架防火封堵
桥架穿防火墙处用防火泥或防火堵板封堵,外面用钢板封住。
桥架穿楼板处用防火泥或防火堵料进行封堵。
· 弯通及三通处安装效果
· 成品保护
1、不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。
2、当其它专业在已经安装完毕的桥架上施工时,如土建刮腻子,管道刷油刷漆时,应对桥架进行覆盖,防止污染桥架。
3、桥架盖板应齐全,不得遗漏,以防止损坏和污染线槽。
4、使用移动式脚手架时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。
施工工艺要求
· 主控项目
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
· 一般项目
电缆桥架安装应符合下列规定:
1) 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
2) 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表。
电缆最小允许弯曲半径
3) 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。
4) 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。
5) 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,应符合下表的规定。
电缆桥架与管道的最小净距(m)
6) 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。
7) 膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。