梁钢筋锚入板里存在安全隐患
绝处逢生666
2022年06月15日 09:21:03
只看楼主

01 梁筋可伸入板内锚固吗?


01

梁筋可伸入板内锚固吗?

主次梁相交,当次梁是非连续梁时,通常有点铰和不点铰两种方式。当梁宽是200,250及300mm时,不点铰可能不满足直锚段长度≥0.6lab。因此有人想到了,如果次梁锚入主梁不满足直锚长度0.6lab时,钢筋可以直接通入相邻板里,这样就满足锚固长度了。这样真的可以吗?


且看如下视频讲解:

02

梁筋伸入板内锚固的问题

力的传递途径是板上的荷载传递给次梁,次梁传递给主梁,主梁传递给墙柱,墙柱传递给基础,基础传递给地基。


如果次梁上铁钢筋不锚入梁内而是伸入的板内,次梁上铁纵筋传递的弯矩必然也传递给板内。但相应宽度范围的板配筋很多都不到梁钢筋的1/10,且板的厚度有限,h0是梁的1/5左右,这样就差的更多,弯矩无法平衡,这样可能板局部会被梁上铁钢筋拉裂。


注意和柱子局部钢筋伸入板内的区别。只有当柱子的钢筋无法锚入到梁内,才可以在一定条件下个别钢筋锚入到板里。柱主要以受压为主,梁范围之外的钢筋锚入的板里(板具有一定厚度)是可行的。次梁由于锚固长度不够全部钢筋伸入板里,会通过纵筋直接传递给板,板由于配筋小,且厚度小,存在安全隐患。