一、基本概念 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版)第2.1.19和8.3.1条: 可知受拉钢筋锚固长度L a 取决于钢筋强度f y 及混凝土抗拉强度f t ,并与锚固钢筋的直径及外形有关,其中分母项反映了混凝土对粘结锚固强度的影响, f t 越大, l a 越小。 二、受拉钢筋锚固在两种不同强度等级混凝土中,锚固长度怎么计算?
一、基本概念
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015年版)第2.1.19和8.3.1条:
可知受拉钢筋锚固长度L a 取决于钢筋强度f y 及混凝土抗拉强度f t ,并与锚固钢筋的直径及外形有关,其中分母项反映了混凝土对粘结锚固强度的影响, f t 越大, l a 越小。
二、受拉钢筋锚固在两种不同强度等级混凝土中,锚固长度怎么计算?
这种情况在变截面柱、变截面梁、悬挑板中会出现,如下图所示在变截面柱中, 变截面处柱筋无法延伸至上层时,在本层弯折的钢筋锚固长度较长,穿过柱进入板内,锚固分两部分:在柱中的锚固长度L1和在楼板中的锚固长度(La1-L1)* f t 1/ f t 2 。根据公式可知:板和柱的混凝土强度不同,
计算柱筋在板中的锚固长度
时,要利用柱混凝土抗拉强度f
t
1与板混凝土的抗拉强度f
t
2的比值来修正 强度 不同而引起的锚固长度的误差
。修正后的长度才是柱筋在板混凝土中的实际锚固长度,如下图所示。