《屋面工程技术规范》 GB50345-2012第5.2.7条: 卷材防水层的基层与突出屋面 的 结构交接处,以及基层的转角处,找平层均应做成 圆弧形 ,找平层 圆弧半径应符合下表的规定 。 卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,是防水层 应力集中的部位 。交接处和转角处圆弧半径的大小应根据卷材种类来定,不同材料由于各自的性能不一样,不能一概而论。比如规范规定:

《屋面工程技术规范》 GB50345-2012第5.2.7条:

卷材防水层的基层与突出屋面 结构交接处,以及基层的转角处,找平层均应做成 圆弧形 ,找平层 圆弧半径应符合下表的规定

卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,是防水层 应力集中的部位 。交接处和转角处圆弧半径的大小应根据卷材种类来定,不同材料由于各自的性能不一样,不能一概而论。比如规范规定: 合成高分子防水卷材比高聚物改性沥青防水卷材的柔性好且卷材薄,因此找平层圆弧半径可以减小,即高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子防水卷材为20mm。

应力集中的部位施工时要进行加强处理,如下图卷材防水大面积施工前转角部位先铺贴附加层进行加强处理。