突发!3死3伤
cof_84242640
2022年05月25日 14:23:07
来自于道路工程
只看楼主

福建省福州市晋安区人民政府办公室通报,2022年5月17日9时许,福州市红庙岭渗沥液厂新调节池发生爆燃, 造成6人被困 。接报后,省、市、区领导高度重视,第一时间指挥调度应急、消防、公安、卫健、城管、环保及属地等相关单位300余人展开全方位搜救。 截至18日12时40分,救援工作已基本结束,现场搜救出受困人员6名,其中 3人已送医救治,目前生命体征平稳,另3人救出时无生命体征。


 事故原因调查及相关善后工作正在抓紧推进。


“全国最大规模的渗沥液调节池”


 
据悉,红庙岭垃圾综合处理场渗沥液处理厂     2012年3月31日建成通水。 作为 福州市区唯一的垃圾渗沥液处理项目   它主要处理福州市红庙岭垃圾综合处理场渗沥液、垃圾焚烧厂渗沥液和场区的生活污水。
2018年,红庙岭循环经济生态产业园进行了一轮升级改造,工程之一就是   “红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程”  

另据媒体报道, 红庙岭垃圾渗沥液调节池整治工程新建渗沥液调节池有效容积为10万立方米 ,这让红庙岭垃圾渗沥液处理厂拥有了   “全国最大规模的渗沥液调节池”

相关事故


2020年3月17日15时38分,江西省南昌市经济技术开发区麦园生活垃圾焚烧发电建设项目的渗滤液处理站发生一起沼气爆炸事故,   导致现场作业人员1人死亡、3人受伤。  
 
经过调查,事故的直接原因系违规动火作业。
据事故调查报告显示,在2020年3月15日复工进场后盲目蛮干,从3月15日至17日均安排电焊施工,未按项目规定及业主单位要求落实动火制度,未采取防护措施,擅自在高危场所——   渗滤液调节池顶违章焊接作业,导致渗滤液调节池沼气发生爆炸。  

   

   

   
近年来随着大批环保项目
开始投入使用
相关企业和人员应该加强安全监管和培训  
 
避免生命财产的不必要损失!  
防止这类事故的再次发生!  
▼▼▼

注意防止爆炸性气体形成


   

 

01

在生产操作过程中,杜绝将会分解出有毒有害、易燃、易爆物质的污水混合在一起;同时,禁止将混合时可能产生和分解出爆炸性物质的各种污水排入污水管网。清洗危险物品产生的污水,在排入污水管网主管前,要进行初步净化处理,脱除其中的易燃、易爆物质及其他有害物质。清洗设备和车间地面的洗涤水排入污水管网管道或水井,一定要用清洁水冲洗,以防形成和积聚易燃易爆物质。

02

对于工艺设备排放出来的废水,严禁直接排放到污水管网中,在进行排放前,需要将其中的易燃气体与液体通过局部脱气以及蒸出装置完全除去。温度超过40℃的污水,应该避免直接排放,在工艺设备到污水管网段设置液封设备。

03

含油污水的管网系统,应设置集中或分散的隔油池及相应的污油回收设施。隔油池的保护高度不应小于400mm,防止隔油池超负荷运行时污油外溢,导致发生火灾或造成环境污染。隔油池应设非燃烧材料的盖板,并应设蒸汽灭火设施。


免费打赏

相关推荐

APP内打开