三分钟学会电线承受电流估算
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2022年05月24日 16:50:27
只看楼主

今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量 1.5平方毫米――14A? 2.5平方毫米――26A?? 4平方毫米――32A?? 6平方毫米――47A??? 16平方毫米――92A?? 25平方毫米――120A?? 30平方毫米――150A 电流换算功率 1A=220W,10A=2200W,依此类推。如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W,?那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。

今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。


工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量


1.5平方毫米――14A?


2.5平方毫米――26A??


4平方毫米――32A??


6平方毫米――47A???


16平方毫米――92A??


25平方毫米――120A??


30平方毫米――150A



电流换算功率



1A=220W,10A=2200W,依此类推。如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W,?那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。


铜芯电线允许长期电流


2.5平方毫米(16A~25A)


4平方毫米(25A~32A)


6平方毫米(32A~40A)


铝芯电线允许长期电流


2.5平方毫米(13A~20A)


4平方毫米(20A~25A)


6平方毫米(25A~32A)



举个例子


1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。




2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。




3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。




4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。



国际允许的长期电流


4平方是25~32A


6平方是32~40A


这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些。


2.5平方的铜线允许使用的最大功率是5500,4平方的8000W,6平方9000W,没有问题。40A的数字电表正常9000W绝对没有问题,机械的12000W也不会烧毁。


铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:


估算口诀:


二点五下乘以九,往上减一顺号走。


三十五乘三点五,双双成组减点五。 

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。



说明


本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。


“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm?及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm?导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。


从4mm?及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm?的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。


从50mm?及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。


即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm?导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。


条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm?铜线的载流量,可按25mm?铝线计算。