只看楼主

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 第9.3.11条文说明附表 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 GB15930-2007 节选 3.1 防火阀 fire damper 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上, 平时呈开启状态 ,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

《建筑设计防火规范》

GB50016-2014 第9.3.11条文说明附表

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》

GB15930-2007 节选
3.1 防火阀 fire damper
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上, 平时呈开启状态 ,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
3.2 排烟防火阀 fire damper in smoke-venting system
安装在机械排烟系统的管道上, 平时呈开启状态 ,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
3.3 排烟阀 smoke damper
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处, 平时呈关闭状态 并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。

排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

《暖通空调制图标准 》

GB/T 50114-2010   附录A

新疆工程建设标准设计图集

《通风与空调工程》新12N2

华北标

山西省工程建设标准设计图集

DBJT04-35-2012 《通风与防排烟工程》

12N5-2


中南标

《通风与空调工程》

08ZK02

《实用供热空调设计手册》

(第二版)节选


相关推荐