你真的懂喷头作用面积和保护面积吗?
佛罗伦大生
2022年05月06日 09:08:51
只看楼主

来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 在自动喷头灭火系统中,作用面积和保护面积经常分不清楚。特别是作用面积,很多同学对作用面积的概念不理解。今天小编为大家剖析,看完这篇文章,保证能分清楚。 一、作用面积 我们知道不同火灾危险等级的场所,喷头的喷水强度也有不同要求,随着危险等级越高,喷头喷水强度也越大。而喷水强度指的是洒水喷头开放时,单位时间内在单位面积上的布水量。

来源:消防工程师共享服务

如有侵权,请联系删除


正文如下:


在自动喷头灭火系统中,作用面积和保护面积经常分不清楚。特别是作用面积,很多同学对作用面积的概念不理解。今天小编为大家剖析,看完这篇文章,保证能分清楚。

一、作用面积

我们知道不同火灾危险等级的场所,喷头的喷水强度也有不同要求,随着危险等级越高,喷头喷水强度也越大。而喷水强度指的是洒水喷头开放时,单位时间内在单位面积上的布水量。

在确定设计流量,配套管网、设备设施的前提下。随着喷头开启的数量越多,喷头的喷水强度肯定会降低。作用面积就是在保证喷头按照设计选定的喷水强度的前提下,能同时开启最多洒水喷头的最大保护面积。

假设某 处发生 火灾 ,我们要把 火灾限制或扑灭在一定范围内, 那么 这个范围对应的就是作用面积。在对应的喷水强度下,作用面积内的洒水喷头全部开放,能将火灾限制或扑灭

 

那是不是作用面积越大越好呢?

作用面积并不是越大越好,过大作用面积的在自喷系统中其实并无实际意义,因为自动喷水灭火系统对扑灭初期火灾有效,当火灾达到一定规模时,就无法再有效的发挥作用了。因此,当发生火灾时,过大的作用保护面积并不能很好发挥灭火作用。

比如一个中危险Ⅰ级的场所,设定的作用面积为 160 ㎡,当某处火灾发生时,喷头围绕着火点依次开启,设计的原则是在 160 ㎡内,自动灭火系统能有效控制。如果火势超过此范围,则认为自动喷水灭火系统已经无法有效的发挥作用了。

并且作用面积的大小,也直接关系到消防用水量,影响到消防水池、水泵、管网以及配套设备等的投资造价。为了达到一个比较安全又相对经济的目标。就需要设计合理的作用面积。

怎么确定作用面积呢?

作用面积的大小和系统类别、设置场所、火灾危险等级相关。

在设置自动喷水灭火系统时,我们需要根据设置场所和危险等级,确定作用面积的大小,火灾危险等级高的场所,作用面积也比较大。

对于干式系统、采用由火灾自动报警系统和充气管道压力开关联动控制的预作用系统,其管网在喷头动作后会有个排气充水的过程,灭火效率不如湿式系统,其作用面积按湿式系统的 1.3 倍确定。

对于雨淋系统,启动时,每个雨淋报警阀所控制的开式洒水喷头同时喷水。因此,雨淋系统的作用面积,就是雨淋报警阀所控制喷头的喷水面积,其作用面积按湿式系统规定值确定。

二、保护面积

喷头保护面积就比较好理解了,就是一只喷头开启后的保护面积。当给出被保护场所总建筑面积时,我们就可以通过一只喷头的保护面积计算出该场所的喷头数量了。

 

一只喷头保护面积与火灾危险等级和喷头覆盖面积有关。




敬于才华
2022年05月06日 09:50:39
2楼

不同火灾危险等级的场所,喷头的喷水强度也有不同要求,随着危险等级越高,喷头喷水强度也越大。而喷水强度指的是洒水喷头开放时,单位时间内在单位面积上的布水量。

回复
任性小书包
2022年05月06日 13:26:30
3楼


感谢,学习一下。