鲁班奖工程项目是啥样的?
wx_67568867
2022年04月27日 10:06:36
只看楼主

来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮 这“一亮”到底是什么呢? 这就是 机电管道最直接的观感 暴露在外的防腐绝热与标识 这方面的施工若是做得好 会给整个机电安装工程增色不少!

来源:网络

如有侵权,请联系删除


正文如下:

















鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮

这“一亮”到底是什么呢?

这就是 机电管道最直接的观感

暴露在外的防腐绝热与标识

这方面的施工若是做得好

会给整个机电安装工程增色不少!


机房


吊顶


管井


怎么样?

观感质量是不是很好呢~

下面就基于鲁班奖工程实例

来解读管道 防腐绝热与标识的标准做法


1  

 

防腐


基面处理

1)清理: 用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺;

2)标准: 清理后的金属表面露出金属光泽,焊缝处无焊渣、毛刺等。


涂刷要求

1)涂刷施工的环境温度宜在15?35℃,相对湿度80%以下;

2)涂刷应分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂层均匀,无漏涂;

3)一般底漆或防锈漆应涂刷一道或二道,面漆按设备用途、管内介质选择颜色;

4)面漆涂刷表面应光滑无痕,颜色一致,无流淌、气泡、露底等现象;

5)一般法兰、镀锌件不涂刷油漆,支吊架涂刷灰色面漆,做到管道、支架、阀门的颜色层次分明。


鲁班奖工程油漆涂刷实例


泵房设备及管线防腐处理


管道及阀门防腐处理


消防管及支架防腐处理


没有对比就没有伤害

再来看看普通工程中的 油漆涂刷实例


↑ 管道与管卡颜色不分

↑ 涂层厚度不够、漏涂


 
   

↑ 支架处管道漏涂

   

↑ 管道涂刷污染支架


     

↑ 支架型钢油漆脱落

     

↑ 涂刷不均匀


   


2    

     

绝热


绝热层

1)绝热层粘贴施工时,绝热材料与设备、管道、风管表面应粘贴牢固无空隙,接合缝相互粘贴密实;

2)保冷管道上的裙座、支座、仪表管座等附件及冷冻水泵泵体应保冷施工。


保护层

1)设备、管道金属保护层的环向、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接;

2)保冷结构及露天或潮湿环境中的设备、管道金属保护层的搭接处应密封处理;

3)管道金属保护层的纵向接缝水平管设置在水平中心线下方15°∽45°处、垂直管设置在管道背面处;

4)圆形设备绝热层外径<600mm时,封头可做成平盖式; ≥600mm应为橘瓣式。  


保温材料粘贴严密


彩色保温材料应用


保护壳顺水搭接


部件绝热

1)阀门等部件按部件形状、尺寸裁剪绝热材料,然后粘贴或拼接;

2)管道端部或有盲板的部位应绝热并密封;

3)封头部位绝热时,将绝热材料按封头尺寸加工成扇形块进行粘贴或拼接;

4)管线上的观察孔、检测点、维修处的绝热,采用可拆卸式结构;

5)补偿器的绝热应留有膨胀间隙,活动支座高度应大于绝热厚度。


阀件保护壳施工


阀门、过滤器绝热施工


阀门可拆卸绝热施工


封头绝热施工


冷冻水泵房绝热施工


冷冻水泵绝热施工


?????? 点击下方图片查看详情

3  

 

标识


【标识形式】

文字+箭头。 文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向。

【标识颜色】

按管内介质、风管系统确定。

【标识规格】

文字、箭头的规格。 字体为宋体,字的大小按管径的0.3∽0.5倍; 箭头长度: 管径≤80mm为管径的2∽2.5倍、管径>80mm为200∽400mm。

【标识位置】

文字+箭头的标注位置。 应标注在: 管道(风管)的起点、终点、转弯处、分支处、设备进出口处、穿越墙体楼板处等,设置在通道、操作面一侧等醒目部位。

【标识方法】

1、箭头放在文字的前方。

2、成排管线标识位置集中布置,标识长度一致。

3、统一制作模板进行涂刷或喷涂。


管线标识形式示例


 

↑ 机房设备、管线标识

 

↑ 分、集水器及配管标识


 
 

↑ 管井管道标识

 

↑ 地下室成排管道标识


 


消防箱及消防接合器标识



免费打赏

相关推荐

APP内打开