人防设计问题
mjeminem
mjeminem Lv.2
2022年04月16日 12:41:33
只看楼主

本人正在做的一个工程:地下一层,人防掩蔽面积1400平,人防顶板最小厚度取多少

本人正在做的一个工程:地下一层,人防掩蔽面积1400平,人防顶板最小厚度取多少


免费打赏
mjeminem
2022年04月16日 12:42:38
2楼

根据规范,最小取250厚

回复
tt-ljq
2022年04月18日 11:32:37
3楼

200

回复
笨孬振
2022年04月20日 15:48:39
4楼

按人防规范 4.11.3 条,顶板最小厚度200mm

回复
结构未来之星
2022年04月27日 15:47:53
5楼

需同时满足人防规范3.2.2(防护厚度)可折算和4.11.3(结构构造),以及其他规范要求,以核6来说,通常做法为主楼内的顶板200mm,单建地库区250mm