箍筋间距怎么算?
yy020814
yy020814 Lv.2
2008年03月21日 09:06:12
只看楼主

已知PKPM计算结果G0.3-0.3如何计算箍筋间距?默认设置是间距100.另外前面的0.3是否加密区,后面的0.3是非加密?

已知PKPM计算结果G0.3-0.3如何计算箍筋间距?默认设置是间距100.另外前面的0.3是否加密区,后面的0.3是非加密?
免费打赏
lilixia0721
2008年03月23日 21:11:08
12楼
多谢,我明白了
回复
yy020814
2008年03月24日 09:04:14
13楼
非加密怎么是10/200了?咋算的6楼.我这6度区.4级抗震.最小箍筋可以用6的啊
回复
lzs131116
2008年03月24日 12:02:24
14楼
6度,你这个应该是框架梁的数字,(前提 设置箍筋@100,双箍)
加密区6@100就能满足G0.3
但非加密区6@200(AS=0.28<0.3)所以只能用8@200(AS=0.5>0.3)
又PKPM在一根梁都是统一一种钢筋 所以最后结果就会是8@100/200(2)
不知道这样对不对。希望大家指正!
回复
lgln521
2008年03月24日 13:22:22
15楼
G0.3-0.3在参数是箍筋间距100,两肢箍的前提下,
加密区6@100(2)是0.57>0.3,但是6@200(2)只有0.283,
而8@200(2)是0.503>0.3
所以合并起来就是8@100/200(2)
我们框架四级抗震一般都是这个
回复
sir_palatin
2008年03月24日 16:28:38
16楼
箍筋的设置是根据梁的剪力来取决的:根据梁的受力 荷载 梁混凝土等级,截面 箍筋级别等具体的情况来计算出该梁的剪力V 之后由梁的截面 若V>0.01FcBH0判断是否要配置箍筋:一类是仅配箍筋 一类是配置箍筋和弯起钢筋.也由此可以计算出Asv的面积

PK软件中的
G0.3-0.3如何计算箍筋间距?默认设置是间距100.另外前面的0.3是否加密区,后面的0.3是非加密?
其中对应主梁为加密区和非加密区 次梁为左右端
根据计算应该为Φ8@100/200(2)

另外强调一点 Φ6的一级筋是违反强规,一级8-20 二 三级6-50 一般情况是6-10cm用一级筋 12以上用2级筋

13楼的为正解
回复
chasedream2000
2008年03月24日 17:32:26
17楼
同意17楼的,非常全面详细!
用Φ6的一级筋在设计里是可以的,因为实际购买的都是φ6.5盘条钢筋,也有供应,只不过一般的厂家不生产,都是些特种刚才厂生产。
回复
kexinsu
2008年03月24日 19:33:52
18楼
2008年03月24日 19:36:24
19楼
2008年03月24日 19:45:06
20楼
zzc690939063
2010年04月16日 13:01:02
21楼
很好 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开