防火阀布置问题
cof1645500432104
2022年03月11日 10:01:10
只看楼主

请教一下各位大神,此处风管从空调机室出来后只加了1个防火阀,其他地方需不需加。

image.png

请教一下各位大神,此处风管从空调机室出来后只加了1个防火阀,其他地方需不需加。

免费打赏
人蚁蜂wx
2022年03月19日 11:51:08
2楼

一般情况只要跨越防火分区就要加,分析上看你的风管尺寸,风机的风量应该就在15000左右的空调系统,不会延伸太远,不会跨区域,所以就不要啦。