什么时候变配电室需要设置值班室
yuji101
yuji101 Lv.5
2008年03月20日 11:08:05
只看楼主

如题

如题
qian68747
2008年03月20日 13:10:48
2楼
如果是10KV的,那是两人24小时不间断值班,现在单位为了节省,有时晚上没负荷的话就不安排了。
回复
yuji101
2008年04月03日 13:41:01
3楼



最近没有来
能说具体点吗
为什么10KV就要有
规范说看规模
什么样的规模要设?
回复
zxc2258
2008年04月04日 22:16:36
4楼
因为10KV属于中压,中压的设备故障要复杂和危险点,而且设备也要值钱点,所以要安排人值班
哈哈
回复
elector
2008年04月05日 09:54:44
5楼
到了10KV等级的变电站操作时必须要用操作票,而操作票的执行必须由两个人才能完成。
回复
yuji101
2008年04月17日 13:49:36
6楼




10KV算是中压吗?
回复
xinlan120
2010年09月13日 17:16:13
7楼
有具体规范要求吗,现在做10KV变配电所,都是微机综合保护,从来没考虑过值班室啊?
回复
ccccyq
2010年09月13日 19:36:33
8楼
同意7楼的,现在10KV的开关站,根本无人值班
回复
bobodemoo
2010年09月13日 21:34:41
9楼
有人值守的配电所需要设值班室,通常是35kV以上的变电所
回复
luzhengang1981
2010年09月13日 22:37:58
10楼
我也有此疑问 期待高手回答 请问标准规范上要求吗?
回复
chwfox
2010年09月14日 08:45:46
11楼
10kv往上都可以了 !!
回复

相关推荐

APP内打开