施工现场塔吊安全常见19项通病隐患
香草巧克力
2022年03月01日 10:03:09
来自于建筑施工
只看楼主

通病:基础积水 危害:造成标准节底部锈蚀,易扭断。 预防措施:设置积水坑,用污水泵抽出积水。 通病:架体有缺陷(如开焊、裂纹、变形、扭曲等) 危害:严重影响架体或大臂等的受力性能,易造成断裂、折断等事故。 预防:进场前要仔细检查标准节、大臂、平衡臂等各个部位有无缺陷。如果要喷漆,则必须在喷漆前检查。 通病:垂直度超差 危害:造成塔吊倾覆。

通病:基础积水
危害:造成标准节底部锈蚀,易扭断。

预防措施:设置积水坑,用污水泵抽出积水。
通病:架体有缺陷(如开焊、裂纹、变形、扭曲等)
危害:严重影响架体或大臂等的受力性能,易造成断裂、折断等事故。

预防:进场前要仔细检查标准节、大臂、平衡臂等各个部位有无缺陷。如果要喷漆,则必须在喷漆前检查。
通病:垂直度超差
危害:造成塔吊倾覆。

预防:埋设塔吊基础底座时要认真进行调平,尤其混凝土浇注完毕后,一定要复查调平。在使用过程中、锚固、顶升后要及时检查垂直度。发现问题,及时找出原因,使其归位。
通病:螺栓松动不紧固
危害:造成架体松散,受力不均匀,易坍塌。


预防:塔吊安装后,要对各环节螺栓重新紧固加强,在使用过程中要定期进行拧紧,间隔最多不超过一周。新塔吊在使用前两个月要不超过3天就紧固一次。
通病:吊物超重
危害:易造成塔吊倾覆、大臂断裂、钢丝绳断裂


预防:要设定好起重量限位及起重力矩限位,确保灵敏,严禁私自调高;对信号指挥要加强教育,认真执行十不吊。
通病:料具捆绑不牢固、使用浅料斗、用螺纹钢焊吊环、用圆钢代替钢丝绳做吊索。
危害:吊物容易松散,造成物体坠落,造成物体打击。

预防:对信号指挥和起吊人员进行教育,捆绑不牢不能起吊;料斗等要做好验收检查,要四个吊点起吊,不能两个吊点起吊。
通病:司机与信号指挥业务不熟练
危害:司机不熟练导致起吊时晃动,起吊速度、行走速度过快,对限位等不熟悉导致发现不了隐患;信号指挥不熟练导致吊物超重,捆绑不牢,指挥错误等。
预防:加强教育,不熟练者不能独立操作,必须要有师傅指导,直至熟练。
通病:钢丝绳磨损、起毛、断股
危害:钢丝绳断裂导致物体打击

预防:及时检查,及时消除隐患,及时更换
通病:小车行走钢丝绳磨架体
危害:造成架体、钢丝绳都磨损。尤其钢丝绳,磨断后会造成小车冲向端部,造成事故。

预防:仔细验收、调试,加强检查。
通病:起重限位老旧失灵
危害:限位失灵,致使塔吊运行失控,事故频发

预防:安装完毕后,要全面进行检查,老旧限位必须更换,保证其灵敏有效。运行中要经常检查,出现问题的及时更换。
通病:避雷措施不到位
危害:雷雨天容易造成雷击
预防:及时做好防雷接地,接地电阻不大于4欧姆。
通病:用钢筋或电焊条代替开口销或开口销不开口
危害:容易造成断裂或开口销拖出

预防:安装时仔细检查,杜绝此现象。运行中经常检查,发现问题及时处理。
通病:吊钩保险缺失或失灵
危害:容易造成钢丝绳脱出,物体坠落,造成物体打击。

预防:加强检查,及时修复。
通病:基础上电缆敷设混乱,存在较大用电隐患;
危害:电缆容易老化,容易受到机械损伤

预防:开关箱放置于距塔身3米之内,且安装防雨罩,裸露电缆必须用套管或防护板进行防护;塔机多余主电缆线严禁放置于基础表面或拖地,可用木方在标准节上搭设平台,将其整齐盘放在上面;
通病:电缆线吊挂不规范
危害:电缆受拉力较大,危害电缆结构,使其绝缘性能下降。电缆若有破损,容易使架体带电,造成触电事故。


预防:用瓷瓶固定,采用尼龙绑扎带固定,固定点之间的距离控制在12-15米为宜。
通病:大臂出现主弦杆变形、横附杆变形、斜支撑变形等
危害:使大臂的受力结构发生变化,易出现问题。


预防:提前监控,首先提前要求塔吊出租单位提供合格产品,其次塔吊零部件一进入工地立即检查验收,如有质量不合格部件及时通知出租单位调换。
通病:锚固位置不对,锚固随意杆焊接接长
危害:容易造成架体受力结构改变,锚杆接长容易造成缺陷


预防:锚固框要接近标准节主节点,锚固杆不要接长使用,锚固结构处混凝土强度要达到要求,各部位要连接牢固。加强进场检查和现场验收。
通病:标准节等焊接部位出现裂缝等隐患
危害:会造成塔吊倾覆

预防:在进入现场安装前,尤其是喷漆之前,一定要仔细检查,排除隐患。司机每天上下塔吊时要仔细检查。
通病:从楼层上下塔吊的通道不合格,有的只用几块木板搭设
危害:容易造成人员坠落。

预防:按正规通道搭设,固定牢固,两侧搭设防护栏杆,并挂密目安全网。