铝合金桥架和镀锌桥架的区别
京运桥架
2022年02月19日 13:26:04
只看楼主

铝合金桥架和镀锌桥架的区别?要回答这个问题,先搞清楚铝合金桥架和镀锌桥架的定义,再把铝合金桥架和镀锌桥架的有哪些技术参数搞清楚,这个问题就回答的差不多了。 一、铝合金桥架和镀锌桥架的概念 铝合金桥架是用铝合金制作而成的桥架,铝合金的主要元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金密度低,但强度比较高,强度接近或超过优质钢。 镀锌桥架一般是使用镀锌板制作而成的桥架,镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板,镀锌常用工艺有热镀锌和冷镀锌。

铝合金桥架和镀锌桥架的区别?要回答这个问题,先搞清楚铝合金桥架和镀锌桥架的定义,再把铝合金桥架和镀锌桥架的有哪些技术参数搞清楚,这个问题就回答的差不多了。

一、铝合金桥架和镀锌桥架的概念

铝合金桥架是用铝合金制作而成的桥架,铝合金的主要元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金密度低,但强度比较高,强度接近或超过优质钢。

铝合金桥架和镀锌桥架的区别

镀锌桥架一般是使用镀锌板制作而成的桥架,镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板,镀锌常用工艺有热镀锌和冷镀锌。

铝合金桥架和镀锌桥架的区别

二、铝合金桥架和镀锌桥架的技术参数

1、抗腐蚀

铝合金桥架和镀锌桥架都能抗腐蚀,铝合金桥架表面防护采用阳极氧化工艺,镀锌桥架表面防护采用电镀锌或热浸镀锌工艺,抗腐蚀能力各有千秋。

2、抗电磁干扰

铝合金桥架和镀锌桥架都可以屏蔽电磁信号抗干扰,铝合金桥架的抗干扰能力更强。

3、载荷负重

1公斤约为9.8N,就按1公斤为10N算吧,

铝合金桥架边高100mm,安全工作载荷为800N/m,所以约合800/10=80公斤,即能负载80公斤重量

铝合金桥架边高150mm,安全工作载荷为1450N/m,所以约合1450/10=145公斤,即能负载145公斤重量

铝合金桥架边高200mm,安全工作载荷为2450N/m,所以约合2450/10=245公斤,即能负载245公斤重量

这个边高对于槽式铝合金桥架为槽高,对于梯式铝合金桥架为梯邦高度。

镀锌桥架边高100mm,安全工作载荷为1000N/m,所以约合1000/10=100公斤,即能负载80公斤重量

镀锌桥架边高150mm,安全工作载荷为1850N/m,所以约合1850/10=185公斤,即能负载185公斤重量

镀锌桥架边高200mm,安全工作载荷为3100N/m,所以约合3100/10=310公斤,即能负载310公斤重量

这个边高对于槽式镀锌桥架为槽高,对于梯式镀锌桥架为梯邦高度。

>>参照标准JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架 表11 典型电缆桥架安全工作载荷


铝合金桥架和镀锌桥架的区别

以上安全载荷要求支吊架间距为2米。


4、支吊架间距

铝合金桥架和镀锌桥架的支架或吊架的间距标准是一样,一般都是1.5~3米

5、板材厚度标准

铝合金桥架宽度<=150mm,板材厚度不能低于1.2mm

铝合金桥架宽度>150mm & <=300mm,板材厚度不能低于1.5mm

铝合金桥架宽度>300mm & <=500mm,板材厚度不能低于2.0mm

铝合金桥架宽度>500mm & <=800mm,板材厚度不能低于2.2mm

铝合金桥架宽度>800mm,板材厚度不能低于2.5mm

热镀锌桥架宽度<=150mm,板材厚度不能低于1.0mm

热镀锌桥架宽度>150mm & <=300mm,板材厚度不能低于1.2mm

热镀锌桥架宽度>300mm & <=500mm,板材厚度不能低于1.5mm

热镀锌桥架宽度>500mm & <=800mm,板材厚度不能低于2.0mm

热镀锌桥架宽度>800mm,板材厚度不能低于2.2mm

>>参照标准JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架 表9 桥架允许最小板材厚度

铝合金桥架和镀锌桥架的区别


以上为铝合金桥架和镀锌桥架的区别这个问题的全部回答内容。

如果您对铝合金桥架和镀锌桥架的区别还有任何疑问,可拨打热线电话:


1644396765(1).jpg

上一篇:热镀锌桥架主结构材质及代号国标-桥架材料





免费打赏

相关推荐

APP内打开