三分产品,七分安装,中央空调安装施工中哪些问题值得注意!
爱笑的高山
2021年11月25日 08:29:28
来自于中央空调
只看楼主

众所周知,在中央空调行业有这样一句话:“三分产品,七分安装”,由此可见中央空调的安装施工是整个建筑施工的重要组成部分,中央空调的安装质量将直接或间接影响整个工程的质量。同时,中央空调的安装和施工是一项跨专业的工程,需要不同专业之间的协调与合作。而以下问题,则是中央空调安装施工中较为重要的几个问题: 一、管道、设备定位和标高交叉问题

众所周知,在中央空调行业有这样一句话:“三分产品,七分安装”,由此可见中央空调的安装施工是整个建筑施工的重要组成部分,中央空调的安装质量将直接或间接影响整个工程的质量。同时,中央空调的安装和施工是一项跨专业的工程,需要不同专业之间的协调与合作。而以下问题,则是中央空调安装施工中较为重要的几个问题:


一、管道、设备定位和标高交叉问题    
我们知道,在绘制暖通空调工程安装施工图之前,管道和设备是有标高计划的。但如果施工图绘制前没有详细的校对,往往会导致施工图中管道标高和定位交叉问题严重,给工程施工质量管理带来很大困难。


要解决此问题,首先,应遵循管道工程的综合设计原则。根据管道的不同性能和用途,管道大致可分为以下几类:供水管道、排水管道、中水管道、热力管道、燃气管道、空气管道、供配电线路或电缆等。这些管道的设计和铺设有不同的要求。当管道相互交叉,占据同一空间时,应考虑整体情况,使不同功能的管道合理布置。
 
其次,认真对待风道的设计。风管布线过长会造成施工困难和其他管线难以布置;风道短时,可悬挂安装卧式机组,机房可灵活设置。总之,为了尽可能合理地布置各种管线,提高建筑的使用效率,相关专业设计师应相互配合协调,最终使建筑达到经济、合理、卫生、舒适的要求。



二、中央空调设备噪声超标问题    
中央空调安装施工过程中,空调末端设备的运行噪声往往超标。国内空调风机盘管技术已经比较成熟,大部分厂家的风机盘管产品噪声指标都能达到标准。然而,大风量空调机组的噪声往往远高于厂家提供的产品样本参数。
 
因此采用大风量空调机组时,应该考虑隔音措施。空调安装前应及时开箱检查,风量大的空调安装前应通电测试。如果发现噪音过大,应及时更换或改进隔音措施,避免因噪音过大而导致工程竣工后复工。

image.png


降低噪声,要注意声源、传声方式和工作场所的吸声处理三个方面。为了尽量减少噪音,要做好中央空调的设备安装、水管安装、风系统安装。首先,新的风机和空调安装弹簧阻尼器,风机和风管、新风机组和水管、风机盘管机组和水管都用软接头连接。同时,空调房间要进行降噪,机房及门窗可以附着吸音材料,以减少噪音的传播。
 
其次,水管、风管的安装应符合国家相关规定。冷冻总管和冷却水管都应采用弹簧减振吊架,并固定在横梁上,横梁之间也要架设横梁固定;空调运行时,噪音会随着空气带到送风点,对于噪音比较大的风口,可以在风道内壁粘贴穿孔海绵板来降低噪音,也可以在风口处安装消声器。



三、空调水系统水循环问题    
循环不畅是中央空调冷冻水系统中最常见的问题,一方面是由于管道与管道的交叉错综复杂,施工中没有及时协调处理;另一方面,空调系统中使用的管道不够清洁,空调水系统在循环过程中也易堵塞。

image.png

因此,需要在中央空调安装施工前合理安排管道的规模,尽可能避免气囊的发生。如果气囊不可避免,应在气囊出现的位置设置排气阀。此外,在施工过程中,应做好相应的预防工作,避免管道堵塞。    


四、露水滴落问题          
在空调系统运行过程中,当保温材料的容量、厚度不足时,外部温度达到露点温度就会发生冷凝。且当保温材料与管道外壁连接不紧密、空调水管末端不封闭时,水分会侵入保温层,造成冷凝滴落。    


当然,空调系统在调试和运行过程中出现冷凝滴水的原因很多,可以总结为:管道安装和保温存在问题、管道与管件连接不紧密、管道与设备连接不紧密等。空调系统漏水的原因可能是:管道安装过程没有严格按照操作规程进行、管道或管件材料质量较差、水压试验没有按照相关规定进行等。    
     
要解决这些问题,一方面要加强保温材料的采购管理,确保保温材料的能力满足施工质量的要求;另一方面,要加强施工检查,严禁用大保温管覆盖小保温管,以加强各管件接口处的保温质量控制,确保保温材料与管道外壁紧密结合。    

   
综上所述,在中央空调安装施工过程中,经常会暴露出各种问题,这就要求我们的施工管理人员做好工程质量控制,在工程施工前了解设计意图,尽可能熟悉施工图纸,掌握工程质量控制要点,确保工程质量按时完成。 