【一消考试新增】建筑防火封堵检查!
风速fl
风速fl Lv.2
2021年11月15日 15:31:34
只看楼主

防火封堵是采用具有一定防火、防烟、隔热性能的材料对建筑缝隙、贯穿孔口等进行密封或填塞,能在设计的耐火时间内与相应建筑结构或构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气穿过的一种防火构造措施。 一、建筑缝隙的防火封堵 建筑缝隙的防火封堵应根据建筑缝隙的位置、伸缩率、宽度和深度以及使用防火封堵材料或组件的环境温度和湿度条件、防水要求等,选用合适的防火封堵材料或组件。 1.检查内容

防火封堵是采用具有一定防火、防烟、隔热性能的材料对建筑缝隙、贯穿孔口等进行密封或填塞,能在设计的耐火时间内与相应建筑结构或构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气穿过的一种防火构造措施。

一、建筑缝隙的防火封堵

建筑缝隙的防火封堵应根据建筑缝隙的位置、伸缩率、宽度和深度以及使用防火封堵材料或组件的环境温度和湿度条件、防水要求等,选用合适的防火封堵材料或组件。

1.检查内容

1)对于楼板之间、楼板与防火分隔墙体之间、防火分隔墙体之间的建筑缝隙防火封堵, 当使用时无振动或伸缩的缝隙 ,宜采用矿物棉等背衬材料填塞,并应在背衬材料外覆盖 有机防火封堵材料 当使用时有振动或伸缩的缝隙 ,应采用矿物棉等背衬材料填塞,并应在背衬材料外覆盖弹性 有机防火封堵材料。

2)对于建筑幕墙的层间封堵,幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不应小于 200mm ;在矿物棉等背衬材料的上面应覆盖具有弹性的防火封堵材料,在矿物棉下面应设置承托板;幕墙与防火墙或防火隔墙之间的空腔应采用矿物棉等背衬材料填塞, 填塞厚度不应小于防火墙或防火隔墙的厚度 ,两侧的背衬材料的表面均应覆盖具有弹性的防火封堵材料。

3)对于建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔的层间防火封堵,应在与楼板水平的位置采用矿物棉等背衬材料完全填塞,且背衬材料的填塞高度不应小于 200mm ,在矿物棉等背衬材料的上面应覆盖具有弹性的防火封堵材料,防火封堵的构造应具有自承重和适应缝隙变形的性能。

4)对于沉降缝、伸缩缝、抗震缝等建筑变形缝在防火分隔部位的防火封堵,应采用矿物棉等背衬材料填塞;背衬材料的填塞厚度不应小于 200mm ,背衬材料的下部应设置钢质承托板,承托板的厚度 不应小于1.5mm ;承托板之间、承托板与主体结构之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料填塞;在背衬材料的外面应覆盖具有弹性的防火封堵材料。

2.检查方法

全数检查建筑缝隙防火封堵有无脱落、变形、开裂等现象。对防火封堵的宽度、深度、长度还应使用工具进行测量,其中每个防火分区抽查建筑缝隙封堵总数的 20% ,且不少于 5处 ,每处取 5个点 当同类型防火封堵少于5处时,应全部检查。

1)检查防火封堵的宽度。使用直尺测量缝隙封堵的宽度, 取5个点的平均值。

2)检查防火封堵的深度。使用游标卡尺测量取样的材料厚度。

3)检查防火封堵的长度。使用检查防火封堵的长度。

二、贯穿孔口的防火封堵
 贯穿孔口的防火封堵应根据贯穿物的材料类型、性能和尺寸、贯穿孔口及其环形间隙大小、被贯穿体的类型和特性以及使用环境的温度、湿度条件等因素,选择合适的封堵材料和封堵方式。
1.检查内容
1 熔点不低于1000℃且无绝热层的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
  1)环形间隙应采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。
2)贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度 各不小于1.0m 范围内的管道应采取防火隔热措施。
(2)熔点不低于1000℃且有绝热层的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
1)当绝热层为熔点不低于1000℃的不燃材料或贯穿部位未采取绝热措施时,防火封堵应符合(1)条的规定。
2)当绝热层为可燃材料,但被贯穿体两侧长度 各不小于1.0m 范围内的管道绝热层为熔点不低于1000℃的不燃材料时,防火封堵应符合(1)条的规定。
3)当不符合本条第1)款、第2)款的规定时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与 防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上,还应设置阻火圈或阻火包带。
(3) 熔点低于1000℃的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,其贯穿孔口防火封堵应符合下列规定:
1)当为单根管道贯穿时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料。对于 公称直径大于50mm 的管道 ,在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上还应设置阻火圈或阻火包带。
2)当为多根管道贯穿时,应符合本条第1)款的规定;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。每根管道均应设置阻火圈或阻火包带。
3)当在无绝热层的管道贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度 各不小于1.0m范围内的管道 还应采取防火隔热防护措施。
(4)塑料管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿部位的环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。对于 公称直径大于50mm的管道 ,还应在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上设置阻火圈或阻火包带。
(5)耐火风管贯穿部位的环形间隙宜采用具有弹性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖具有弹性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在风管与防火封堵板材之间的缝隙填塞具有弹性的防火封堵材料。
(6) 管道井、管沟、管窿防火分隔处的封堵应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。
2.检查方法
全数检查贯穿孔口防火封堵有无脱落、变形、开裂等现象。对防火封堵的宽度、深度还应使用工具进行测量,其中每个防火分区抽查贯穿孔口封堵总数 的30%,且不少于5处,每处取3个点。当同类型防火封堵少于5个时,应全部检查。
(1)检查防火封堵的宽度。使用直尺测量贯穿孔口的宽度。

(2)检查防火封堵的深度。使用游标卡尺测量取样的材料厚度, 取3个点的平均值。



小编也给大家一些建议:

一、模拟考场。 拿到试卷后,先闭卷测试,手机静音或关机,把每一次测试都当做是现场考试。同时,每套试卷附送有 答题卡 ,以便大家真实模拟考场情景!


二、精准打分。 做完试卷后再根据评分标准,进行评分,尤其是多选题部分,注意错选不得分,漏选每个选项得0.5分,比如正确答案为AB,做题时选AC/BC/CD等错选本题均为零分,如果只选了一个A或一个B,则得0.5分。


三、查漏补缺。 看解析捋考点,对错题部分做标记,对不明白的考题,看解析或在学川教育的学员中心观看视频讲解课程。

免费打赏

相关推荐

APP内打开