今天为大家准备了减压阀的考点总结,赶快学起来吧! 一、 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定: 1.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。 2.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核
1.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
2.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核
在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。
3.每一供水分区应设
不少于两组 减压阀组,每组减压阀组
宜设置备用减压阀。
4.减压阀仅应设置在
单向流动 的供水管上,不应设置在有
双向流动的输水干管上。
5
.减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
6.减压阀的阀前阀后压力比值
不宜大于3:1 ,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用
减压阀串联减压 ,但串联减压
不应大于两级 ,第二级减压阀
宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa 。
7.减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
二、 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;一般采用
减压阀 、减压稳压消火栓、减压孔板等。
1.减压阀应设置在
报警阀组入口前 ,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。
2.减压阀的
进口处应设置过滤器 ,过滤器的孔网直径不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡,过流面积
不应小于管道截面积的4倍 。
3.过滤器和减压阀
前后应设压力表 ,压力表的表盘直径不
应小于100mm ,最大量程宜为
设计压力的2倍 。
8.
比例式 减压阀宜
垂直安装 ,
可调式 减压阀宜
水平安装 。
9.减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。
四、 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但
不应小于DN100。
1.安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求。
2.减压阀安装应在供水管网
试压、冲洗合格后 进行。
检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后
静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算。
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
七、 消防给水及消火栓
系统调试内容含减压阀调试 。
1 减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求。
2 减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计要求和规范的规定。
5 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时
不应出现噪声明显增加或管道出现喘振。
6 减压阀的水头损失
应小于设计阀后静压和动压差 。
1.
每月 应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。
补充《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中的规定
一、控制管道静压的区段宜分区供水或
设减压阀 ,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。
二、减压阀的安装应符合下列要求(未列举条款同消防给水及消火栓系统要求):
1.应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。
3.比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。
4.安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。