求抗拔桩图纸?
c1x1b1
c1x1b1 Lv.4
2008年03月16日 23:48:02
只看楼主

求抗拔桩图纸?谁有地下室拔桩图纸啊,可以传给我吗我邮箱是C1X1B12005@163.COM谢谢了

求抗拔桩图纸?谁有地下室拔桩图纸啊,可以传给我吗
我邮箱是C1X1B12005@163.COM
谢谢了
guotianzhaomail
2010年04月21日 19:41:35
2楼
不好意思,我是没有的 啊
回复
guotianzhaomail
2010年04月21日 19:51:25
3楼
谁有这方面的方案什么的
回复
wust7414
2010年04月22日 10:46:35
4楼
一起等好心人把资料传上来
回复
mifanla
2010年04月22日 13:21:33
5楼
我也在找这方面资料!期待中……
回复
yidianhong27
2010年05月19日 14:27:45
6楼
需要学习这样的图纸 有的希望无私奉献下
回复
f329427015
2010年09月28日 08:59:44
7楼
在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:
第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
第二是桩顶锚筋的抗拉承载力,也即是楼主所提出的抗拔桩锚筋,注意该部分锚筋不是焊于桩顶端板的弯折钢筋,因为常常施工时桩头被打坏,焊于桩顶端板的这部分钢筋做不了。可以参考《预应力混凝土管桩》03SG409等相关预应力桩图集中桩头的构造;
第三是桩顶灌芯混凝土与桩内壁的摩擦承载力,该值我一般取灌芯混凝土的抗拉强度的0.6倍,再乘以桩内壁的表面积,此部分与灌芯混凝土的长度有关。
以上三者的最小值,才是桩抗拔承载力的最终取值。注意规范要求计算只有第一条,但是审图的时候都会要求计算第二及第三条。
回复
hanzhimao
2010年10月10日 16:06:56
8楼
谁有这方面的方案什么的
回复