求教,市政消火栓需要减压吗?
晨星幻坠
2021年07月18日 19:16:10
只看楼主

规划采用分区供水,在竖向标高50m处设置加压泵站,向50m以上的地块供水,地块最高处约145m,要求最不利点水压不小于0.28Mpa,加压泵站出水约1.45-0.5+0.28+水损=1.3MPa。但是我看13S201的安装图集和GB4452-2011的消火栓图集里都有1.6MPa公称压力的消火栓,而各类规范里也没有对市政消火栓有减压规定,也只有GB50016-2014建筑设计防火规范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口压力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要减压吗?如果减压的话是否选择减压稳压型消火栓即可?

规划采用分区供水,在竖向标高50m处设置加压泵站,向50m以上的地块供水,地块最高处约145m,要求最不利点水压不小于0.28Mpa,加压泵站出水约1.45-0.5+0.28+水损=1.3MPa。
但是我看13S201的安装图集和GB4452-2011的消火栓图集里都有1.6MPa公称压力的消火栓,而各类规范里也没有对市政消火栓有减压规定,也只有GB50016-2014建筑设计防火规范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口压力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要减压吗?如果减压的话是否选择减压稳压型消火栓即可?

免费打赏
zm5861981
2021年09月13日 00:02:06
1楼

1、按水压要求分类

(1)高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。

不需要设置。0.5MPa以下,是给普通人用的压力。市政消火栓,谁来用呢?就是消防员。消防员能操作高压系统。而且室外消火栓本身就要一种系统是高压系统。你这个当做高压系统来设置的。如果高压系统,还设置减压措施,那不是闲着没事干?

回复
山高人为峰
2021年07月21日 21:40:57
1楼
施工中还真没碰到过市政消火栓设置减压的,明天早上我研究一下