请教一个防火门布置问题
cof1599115061026
2020年09月03日 14:41:12
只看楼主

附图是一幢住宅标准层的建筑平面,该建筑17F,建筑高度不超过54米。请问云线范围内的那个防火门是否必须设置?如果必须设置,这样只设置一个防火门是否符合规范要求?依据分别是什么?(注:公共外廓两侧是栏板)

附图是一幢住宅标准层的建筑平面,该建筑17F,建筑高度不超过54米。请问云线范围内的那个防火门是否必须设置?如果必须设置,这样只设置一个防火门是否符合规范要求?依据分别是什么?(注:公共外廓两侧是栏板)15991152031127078528.jpg

免费打赏
一竖三横
2020年12月19日 15:04:37
1楼

外廊,是室外,还是封闭的?


封闭外廊,相当于走道, 走道与前室之间,应设置防火门。


GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》,第6.4.3 -4条

回复
后格风法
2020年09月17日 16:16:41
1楼

需要设置,主要解决,建筑设计防火规范 5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:    3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

回复
冰粉世界
2020年09月08日 09:26:59
1楼

应该要设置,好像有条规范不能所有的虎门都开向同一个前室。

回复
qdczx
2023年01月09日 12:55:59
2楼

必须设置,因为开向合用前室的户门超过3个了