板式排烟口问题
zxzver
zxzver Lv.3
2008年03月16日 11:16:20
来自于中央空调
只看楼主

常闭板式排烟口手动开关的原理是什么?是不是靠钢丝绳拉的PYK的钢丝绳长度不超过6米是不是说开关距排烟口的距离不能超过6米

常闭板式排烟口手动开关的原理是什么?
是不是靠钢丝绳拉的

PYK的钢丝绳长度不超过6米是不是说开关距排烟口的距离不能超过6米
zxzver
2008年03月16日 11:56:31
2楼
防火调节阀执行机构SFW
  1、手动开启五档风量调节
  2、手拉钢绳关闭阀门,输出关闭信号
  3、70℃或280℃温感器动作阀门自动关闭
  4、装有风机联锁信号
  5、产品配有五爪、单爪两种



全自动执行器

产品简介

适用范围:有防火要求而手动复位有一定困难的通风空调系统的阀体上,如排烟防火阀、防烟防火阀等。

功能:手动、电信号指令或温感器打开阀门,可调节5档风量,可手动或电动复位.

主要技术数据:
控制电压AC24V
微动开关接点容量AC380V
电流0.5A
温感器70℃
扭矩18N·M
主轴空径Φ12㎜
主轴高度128㎜
重量:2.2㎏

注意事项:应尽量安装在阀体上实验,减少空打,出厂前要用手动、电动各试几次,合格后方能出厂。



二次动作执行器产品简介

用途

安装在排烟防火阀--多叶排烟口--多叶送风口--正压送风口上。

功能:

1 手动或电信号打开阀门排烟,温度上升到280℃时重新关闭。

2 DC24V电源控制阀门打开。

3 手动打开阀门,手动复位。

4 阀门开启后,输出电信号与其他相关设备联锁。

5 本产品内已安装开启和关闭二种扭簧,在阀体上无需安装拉簧。

主要技术数据:

控制电压DC24V,微动开关接点容量AC380V0.5A,温感器280℃。主轴孔径Φ12mm,主轴高度98㎜。重量:1.2㎏。



板式排烟口远距离执行器

产品简介

用途:安装在排烟阀、多叶和板式排烟口、送风口上。

功能: 远距离手动或电信号打开阀门排烟,增加大小拉簧能二次动作。面板上装有透明保护罩,火警时击碎,平时防止误按。

主要技术数据:控制电压DC24V,微动开关接点容量AC380V0.5A.

注意事项:钢索通常为6米,特殊情况也可加长,但最长不得超过15米,且只能有一个大于90度的小弯道。
回复
zxzver
2008年03月16日 11:59:57
3楼
板式排烟口的开关位置一般放在那里?

是装在吊顶的.一般装在通道的墙壁地上1.5米

常闭板式排烟口的手动开关是钢丝绳的拉环吗?

是6米长的钢丝绳没有拉环,


复位用六角工具

钢丝绳下面接控制合


安装时那是要在墙或柱开槽了

不需要电,纯机型的

需要配管

套管

套管 是为了好更换

开启和关闭都在控制合上能操作