求助,冷库机组制冷量的估算。
dyh31882621
2019年07月09日 09:46:36
来自于制冷技术
只看楼主

冷库制冷量估算,求解。 320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组? 按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。

冷库制冷量估算,求解。
320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组?
按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
免费打赏
二邦
2019年07月10日 16:08:19
1楼
应该算错了,跟周围环境也有很大关系;我工作单位厂房内冷库温度-20℃,体积240方,制冷量12.69KW,冷冻库墙板、吊顶采用200mm厚聚氨酯(PU)冷库板,耐火等级B1级。地面:150PU+150混凝土;供参考!

dyh31882621:谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开