3A的保护面积在计算时是按150㎡还是50㎡
123456wq1
Lv.2
2019年05月21日 10:56:35
来自于
建筑问答
+
关注
取消关注
只看楼主
3A的保护面积在计算时是按150㎡还是50㎡
3A的保护面积在计算时是按150㎡还是50㎡
tumux_2993
2023年11月06日 10:01:21
2楼
回答:在建筑工程中,3A的保护面积是指避难层内的有效保护面积,其计算方式是按照50㎡进行计算的,具体细节可以参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.3节的规定。需要注意的是,在计算保护面积时,应该区分不同类型的建筑物,因为不同建筑物的保护面积计算方法可能不同。若您需要更多相关的资料,可以参考建筑行业现行规范或者咨询专业的建筑工程从业者。
回复
相关推荐
请教关于喷头最大保护面积的问题
建筑消防给水
2013-02-19 12:46:19
防火涂料保护面积应该怎样计算?
建筑施工
2013-01-07 15:34:58
混凝土保护厚度与核心区面积。
混凝土结构
2012-12-20 16:51:37
请教一个关于喷头最大保护面积的问题
建筑消防给水
2012-10-06 10:24:23
火灾探测器保护半径和面积的疑问
建筑智能化
2012-06-27 13:34:56
边墙型喷头能应用在那些范围?边墙拓展型喷头的保护面积有多大?
建筑消防给水
2011-12-26 16:49:25
如何理解规范中一个喷头的保护面积?
建筑消防给水
2011-12-08 22:21:54
【请教】感烟探头梁洞布置时要考虑保护半径和总面积吗?
防雷减灾
2011-10-24 12:02:43
多栋厂房喷水时保护面积怎么算
建筑消防给水
2011-08-14 19:37:09
边墙侧喷的喷淋保护面积是多大
给排水资料库
2010-12-26 14:35:04
喷淋系统最大保护面积问题的探讨
电气资料库
2010-10-13 17:34:00
烟感温感保护面积表中的“地面面积”如何理解?
防雷减灾
2010-08-31 21:36:31
当不规则的布置矩形喷头时,保护面积怎么算
建筑给排水
2010-08-17 14:31:29
关于保护半径和保护面积的问题,我纠结的很,等了三天,没人回复,我郁闷啊
防雷减灾
2010-07-16 16:14:49
如何理解一个喷头的保护面积?
建筑消防给水
2010-07-01 10:19:12
泡沫喷淋系统的保护面积
建筑消防给水
2009-10-27 14:58:06
推车式灭火器怎样确定最大保护面积?
给排水资料库
2009-06-25 14:55:56
探测器保护面积和保护半径之间的关系
防雷减灾
2008-07-09 15:43:26
各种电线电缆的总截面积(包括外保护层)如何确定?
防雷减灾
2008-05-15 17:38:31
喷淋中边墙式喷头最大保护面积是多少
建筑消防给水
2007-10-19 18:45:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开