敞开楼梯间的通风问题,求大神指教
消防小哥
2019年03月21日 10:00:07
来自于通风排烟
只看楼主

现在手上有个项目:一个两层的商业服务网点,每层面积有180平方米。一层和二层之间有敞开楼梯间连通,这个楼梯间不靠外墙,没有办法开窗。所以想问一下这个楼梯间需不需要设置防烟设施?

现在手上有个项目:一个两层的商业服务网点,每层面积有180平方米。一层和二层之间有敞开楼梯间连通,这个楼梯间不靠外墙,没有办法开窗。所以想问一下这个楼梯间需不需要设置防烟设施?
陆庭侯
2021年07月06日 11:13:00
1楼

这个敞开楼梯间就是疏散楼梯间,依据GB50016-2014(2018年版)中的6.4.1的条文说明:不能自然通风的敞开楼梯间应按封闭楼梯间或防烟楼梯间设置,并设防烟设施。

回复
defuyang
2019年03月26日 07:54:36
1楼
不需要,但是在一层楼梯间考虑挡烟垂壁即可
回复

相关推荐

APP内打开