请教:发电机房是否可设置水喷淋?
fangqun0732
2008年03月15日 11:35:48
只看楼主

05版《高规》说: 7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统: 7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统; 是否意味发电机房里水喷淋也可设置水喷淋系统?

05版《高规》说: 7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
是否意味发电机房里水喷淋也可设置水喷淋系统?
免费打赏
lufei181
2008年03月18日 08:03:37
12楼
我觉得也应该是设置水喷雾系统哦,不能设水喷淋
回复
fangqun0732
2008年03月18日 10:02:28
13楼
图纸会审时设计院态度很坚决:采用水喷淋系统.现在正面临施工,
这一问题从两方面考虑:一是技术问题,万一着火了,水电不相容,喷头喷水,是否会影响整个大楼临时用电?
           二是施工后验收是否通得过,有哪位同仁施工过(采用水喷淋),消防队意见怎么样?
本人资历尚浅,还请各位高手指点迷津,
回复
jack1977
2008年03月18日 11:21:00
14楼
应该是水喷淋和水喷雾均可采用。
如果考虑喷水可能对带电部位的影响,水喷雾系统有着同样的问题,而且水喷雾颗粒的压力更大。所以要求带电设备的防护等级不能太低。我们一般要求为IP54。如果有足够的防护等级,喷水也没关系。
回复
qing.lu168
2008年03月18日 11:49:11
15楼
发电机可以设自动喷水系统,高规7.6.6.1条有规定
回复
d_jingwei
2008年03月18日 12:51:31
16楼
采用水喷淋,我理解其作用机理主要是扑灭初期火灾,在火势不大的情况下,水喷淋直接扑灭初期火灾。但实际上采用气体灭火系统(气溶胶)的消防验收容易过些。
回复
yunhzi
2008年03月18日 16:22:12
17楼
我都没有在发电机房做过自喷,不知道是否要做?
回复
levee_yzk
2008年03月18日 18:16:28
18楼
规范明确了以后我搞的都是自喷,审图和消防队都没提出过问题,应该是可以的,如果设置气体的话他们还会更喜欢的。
回复
寒冬
2008年03月18日 22:00:06
19楼
应该可以的!
回复
gdslrq220
2008年03月18日 23:34:27
20楼
支持6楼,喷淋会出事的。电的地方一般不用水。
回复
wanan119@co163
2008年03月23日 11:28:24
21楼
8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MVA及以上的独立变电所油浸电力变压器;
2 飞机发动机试验台的试车部位。
回复

相关推荐

APP内打开