知道室内外温湿度,新风与回风风量,求混合风方法
wx_1577763449180
2019年12月31日 11:41:38
来自于通风排烟
只看楼主

已知室内温湿度、室外温湿度、新风与回风风量,如何准确计算混合风温湿度,有没有计算公式? 例:室内:22℃ 50% 新风:0℃ 50% 新风摄取量:2000m?/h 回风量:8000m?/h 求混合风温湿度。

已知室内温湿度、室外温湿度、新风与回风风量,如何准确计算混合风温湿度,有没有计算公式?

例:室内:22℃ 50% 新风:0℃ 50% 新风摄取量:2000m?/h 回风量:8000m?/h 求混合风温湿度。

免费打赏
wx_1576645905045
2020年01月09日 15:35:04
1楼

焓湿图画新风与回风两个状态点,连线,如题,新回风质量比近似1:4,那在线段上距离新风4/5处 就是混合状态点。

wx_1577763449180焓湿图画出来的可能会不精准,想求具体计算公式。

回复
施工大boss
2020年01月02日 09:26:39
1楼
新风、回风的风量各是多少?也就是混合比,有没有湿度要求?建议重新看一下教材。
回复