求助!!!!变压器容量如何选高压进线!!!
cof1570610765010
2019年10月09日 16:51:01
只看楼主

现有一台10/0.4KV 3000KVA的变压器,高压侧计算电流为173a。如果直接按此选用高压电缆,500米长  准备埋地  需要多粗的铠装电缆

现有一台10/0.4KV 3000KVA的变压器,高压侧计算电流为173a。如果直接按此选用高压电缆,500米长  准备埋地  需要多粗的铠装电缆
免费打赏
cof1603941515364
2020年10月29日 11:30:26
1楼

首先容量应该是3150kVA,高压电流为181.9A,考虑距离500米长,选择3*185的铜芯电缆(国标规格)应该可以了。

回复
什么也不是很懂
2019年10月10日 17:25:27
1楼
铜185或者240的电缆
回复
cof1570610765010
2019年10月09日 16:51:57
1楼
各位给出出主意                             
回复