现有一台10/0.4KV 3000KVA的变压器,高压侧计算电流为173a。如果直接按此选用高压电缆,500米长 准备埋地 需要多粗的铠装电缆
首先容量应该是3150kVA,高压电流为181.9A,考虑距离500米长,选择3*185的铜芯电缆(国标规格)应该可以了。