这是二级抗震,为啥箍筋要选12的,抗扭钢筋要选6
lyx1995725
lyx1995725 Lv.2
2019年06月12日 13:06:42
来自于砖混结构
只看楼主

这是二级抗震,为啥箍筋要选12的,抗扭钢筋要选6根14?

15603158676232480610.png这是二级抗震,为啥箍筋要选12的,抗扭钢筋要选6根14?
免费打赏
lo819797932
2019年12月12日 15:37:15
1楼

图中不知道梁的跨度,看比例应该是根LL,计算值1.6,10@100(2)不够计算值,所以用12,扭筋用14估计是跨高比小于2.5,抗扭钢筋配筋率需要满足高规的0.3%,


回复
洞房不败之玉女
2019年06月28日 13:55:39
1楼
这是连梁吧,不是框梁
回复
mayuzhen008
2019年06月13日 09:28:01
1楼
你这梁的尺寸箍筋直径12mm已经不小了,钢筋不好加工;抗扭钢筋6根14mm的很合理,沿高度方向200mm多一点一道

白羽苏芳:你的梁算是比较高的梁了,一般住宅梁高差不多450-500,你这是800的梁,加几根抗扭钢筋,14真的是算合理的

lyx1995725:为什么6根14很合理呢

回复