梁底筋打孔打断,如何处理?
qq_1558434710167
2019年05月22日 17:57:00
只看楼主

客厅两条梁底筋全被格力经销商的工人打断,这个要怎么弄,都在梁端5公分的位置。

客厅两条梁底筋全被格力经销商的工人打断,这个要怎么弄,都在梁端5公分的位置。
免费打赏
cof1557477603713
2019年06月14日 20:59:57
1楼
我家和你一样距离墙端只有7、8公分,请问你最后怎么解决了?

qq_1558434710167:我的是楼盘设计院出的方案,不过是熟人帮忙联系的,友情价。

lplyxyylove

哪个设计院啊.............亲...........收费么方案

qq_1558434710167:焊接补混凝土,然后粘钢处理。设计院帮忙出的方案。

回复
qq_1558434710167
2019年05月24日 15:25:25
1楼
座筋凿出来焊接再填补混凝土可以吗?
回复
zsh011698
2019年05月23日 11:09:32
1楼
客厅梁的上部和下部应该没有墙体,主要承受板自身的荷载和装修荷载,以及部分活动荷载,钢筋切断处离支座(柱子、剪力墙、墙体)5厘米,可以采用10mm厚钢板焊接制作三角形支撑用12mm膨胀螺栓安装在梁下方(三角支撑平面紧挨梁底面),然后采用装饰方法处理一下就可以了。

qq_1558434710167:如果里面断头处双面焊接完成了,接头处是否要涂上防锈漆后再补混凝土?

qq_1558434710167:底筋凿出来焊接可以吗?最短的一头可以焊接7公分,然后要补上细混凝土,我现在比较担心的是,烧焊温度高会不会对其它混凝土造成二次伤害?新补的混凝土能不能与旧混凝土很好的咬合在一起?