如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
没有硬性规定。土层面一般会有一定的起伏,你定一个埋深,一般是取一个平均标高,因此有的区域会进老土多一点,有的区域进老土少一点。对于下有软弱层,而上面的持力层又很薄且层面标高又有一定的起伏的情况,定埋深不要按层面最低面标高来定,可以有一小部分区域是尚未到老土,此区域对你定的标高需要超挖,因此一定要有必须挖到老土的说明要求,超挖部分回填砂石。这是对你问的这种情况的一个常规的处理措施,软弱下卧层必须验算。
如果按最低标高来定埋深,又进300,说不定持力层仅剩500、600mm,你的基础尺寸基本上就需按下卧层的强度来定了。
尽量浅埋。持力层表面浮土及可能被扰动过的土要刨去,300是这个意思,因此可以200,可以100。因此你可定100,另加注:须挖至老土,超挖部分用石子回填。
尽量浅埋。持力层表面浮土及可能被扰动过的土要刨去,300是这个意思,因此可以200,可以100。因此你可定100,另加注:须挖至老土,超挖部分用石子回填。