如存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底的问题
supermanstar
2017年11月09日 16:01:49
来自于建筑施工
只看楼主

如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗

如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
免费打赏
yayaxiaojie
2017年11月10日 15:22:19
1楼

没有硬性规定。土层面一般会有一定的起伏,你定一个埋深,一般是取一个平均标高,因此有的区域会进老土多一点,有的区域进老土少一点。对于下有软弱层,而上面的持力层又很薄且层面标高又有一定的起伏的情况,定埋深不要按层面最低面标高来定,可以有一小部分区域是尚未到老土,此区域对你定的标高需要超挖,因此一定要有必须挖到老土的说明要求,超挖部分回填砂石。这是对你问的这种情况的一个常规的处理措施,软弱下卧层必须验算。


如果按最低标高来定埋深,又进300,说不定持力层仅剩500、600mm,你的基础尺寸基本上就需按下卧层的强度来定了。   

回复
感觉自己萌萌的
2017年11月10日 14:35:19
1楼

持力层的厚度是有要求,并不是只要见到硬土层就可以,仔细看看地基规范,持力层厚度达到要求后,如果下面有软弱层也是要验算的。   

回复
纳兹米
2017年11月09日 16:51:22
1楼

尽量浅埋。持力层表面浮土及可能被扰动过的土要刨去,300是这个意思,因此可以200,可以100。因此你可定100,另加注:须挖至老土,超挖部分用石子回填。 

回复
纳兹米
2017年11月09日 16:51:03
1楼

尽量浅埋。持力层表面浮土及可能被扰动过的土要刨去,300是这个意思,因此可以200,可以100。因此你可定100,另加注:须挖至老土,超挖部分用石子回填。 

回复
loveglass
2017年11月09日 16:21:33
1楼

同问,坐等大神回答

回复

相关推荐

APP内打开